雨水口连接管需要设存水弯吗?如果不设,臭气就会从雨水管道中溢出。据我所知,市政道路上的雨水口都有设存水弯的,但为何国标图集里的大样没有设呢?请大家指教一下。
雨水口连接管需要设存水弯吗?如果不设,臭气就会从雨水管道中溢出。据我所知,市政道路上的雨水口都有设存水弯的,但为何国标图集里的大样没有设呢?请大家指教一下。
42楼
雨水管一般不设存水弯,规范没有规定啊,除非阳台排谁要求设置水封井,也是为了住户考虑的嘛:),如果市政上设置,那又是另一回事了,
回复
43楼
一般都没有设吧,,,
回复
44楼
雨水口连接管需要设存水弯吗?如果不设,臭气就会从雨水管道中溢出。据我所知,市政道路上的雨水口都有设存水弯的,但为何国标图集里的大样没有设呢?请大家指教一下。
该帖子最后于2005-06-15 23:24:33.0被gx-huang修改。
道路上的雨水口不设存水弯!!!!!!
回复
45楼
不需要!
回复
46楼
觉得没有必要
回复
47楼
不需要设置存水弯,因为与水井都有一定的水封,这样臭气就不会益处
回复
48楼
我是没见过市政道路上的雨水口设有存水弯。但也不明白为什么雨水口处不会有臭气跑出来,请指教
回复
49楼
不需要设置存水弯。如有臭气,设置水封井。雨水井的臭气不会有的。
回复