求教:关于环网柜的迷惑
long6532
long6532 Lv.2
2009年04月24日 11:53:34
只看楼主

现在,经常看到环网柜一说,我查阅了好多相关资料,始终没有弄明白,有几点迷惑请各位大虾指教!1、所谓的环网柜就相当于高压负荷开关柜吗?2、二路电源分别来自二个变电站,作为小区供电的二路进线,是否在高压线路上可以并联多个环网柜,再由每一个环网柜引出线到单个变压器?3、一个环网柜能出几路出线引到不同的变压器?(也就是说,每一个环网柜最大能有几路出线)请各位帮俺忙,解答一下,谢谢![ 本帖最后由 long6532 于 2009-4-24 14:03 编辑

现在,经常看到环网柜一说,我查阅了好多相关资料,始终没有弄明白,有几点迷惑请各位大虾指教!
1、所谓的环网柜就相当于高压负荷开关柜吗?
2、二路电源分别来自二个变电站,作为小区供电的二路进线,是否在高压线路上可以并联多个环网柜,再由每一个环网柜引出线到单个变压器?
3、一个环网柜能出几路出线引到不同的变压器?(也就是说,每一个环网柜最大能有几路出线)
请各位帮俺忙,解答一下,谢谢!

[ 本帖最后由 long6532 于 2009-4-24 14:03 编辑 ]
免费打赏
dukoudetiankong
2013年05月26日 09:49:26
2楼
1、环网柜就相当于高压负荷开关柜
2、可以
3、一个环网柜一路出线
回复
foreverzom
2013年05月26日 13:15:07
3楼
我也跟着学习下
回复
heguangyuan420
2013年05月28日 16:56:23
4楼
环网柜本身就是个笼统的概念,不过大家都叫习惯了,也无所谓了,
环网柜主开关包含高压C(负荷单元) F(组合)单元,也有V(断路器,少见的很)单元,
能带变压器的只有F 和V单元,一个开关一出线,
回复
寒塘渡鹤影
2013年05月28日 17:01:50
5楼
是,可,1~~~
回复
liweid8
2013年05月29日 08:46:27
6楼
感谢分享!楼主辛苦了!学习一下!
回复
anhuidiangong
2013年05月29日 09:19:41
7楼
1、环网柜最早用于环形配电网络中,一般到少由三台柜组成,环进、环出、本地负载柜,其结构一般由负荷开关加熔断器组合。由于其经济适用,现在一般小型配电都使用这种柜型,当然其没有真正意义的环网概念了。
2、您说的这种方案完全可以的。
3、一般出线只带一个变压器,因为其主保护完全靠熔断器来实现,带多了,发生故障难查的很,当然,出线如果是线路的话,下面还可设多个分支,这样你想带多少都行,只要容量够的话。
回复

相关推荐