紧急:水泵放天面扬程的选取
xiaomeileung
2009年04月23日 19:36:43
来自于中央空调
只看楼主

一办公楼 楼上7-25用风冷模块机。冷冻水泵的扬程 是这样计算吗:静水柱高3.3X19层+末端风盘4+阻力6+模块机阻力8)X1.1=89米水柱。请问 放天面还是要计算 这个静水高度19层X3.3吗???????:kiss: :hug: :) :handshake :Q :(

一办公楼 楼上7-25用风冷模块机。冷冻水泵的扬程 是这样计算吗:静水柱高3.3X19层+末端风盘4+阻力6+模块机阻力8)X1.1=89米水柱。

请问 放天面还是要计算 这个静水高度19层X3.3吗???????:kiss: :hug: :) :handshake :Q :(
免费打赏
ybhvac
2009年04月23日 22:54:39
2楼
不用算高度19x3.3,原因请查设计手册。
回复
zlienfon
2009年04月24日 08:41:15
3楼
:kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss:
回复
yihaichonghua
2009年04月24日 09:18:37
4楼
闭式系统不用算净高的,多看书。
回复
zjlicx
2009年04月24日 09:33:31
5楼
沿程阻力+局部阻力+设备阻力
回复
sv830607
2009年04月24日 09:35:00
6楼
不用算高度19x3.3,原因请查设计手册。
回复
sv830607
2009年04月24日 09:49:05
7楼
闭式系统不用算净高的.
回复
ksanayongheng
2009年04月24日 10:06:12
8楼
管路管件阻力 机组蒸发器阻力 末端设备阻力
回复
cn188
2009年04月24日 22:21:31
9楼
要看是闭式系统,还是看是系统。
回复
www0418
2009年04月25日 10:03:56
10楼
晕。。好好看书吧!闭式系统不算高度。
回复
ybs066
2009年04月25日 21:00:55
11楼
闭式系统不用考虑静液柱压力,只考虑系统阻力加部分余量就行了。