有做过超声波检测桩基的达人吗?
kku
kku Lv.3
2009年04月22日 11:15:49
只看楼主

想请教一下超声波检测桩基,比如1m~0.8m的灌注桩,20~30m长,是不是在钢筋笼内侧120度等分布3跟d57壁厚3.5mm的钢管就行了有没有其他位置要求,钢管长度布多长?可否替代钢筋?钢管与桩主筋间能否直接焊接?或者保证至少多少间距要求?[ 本帖最后由 kku 于 2009-4-22 11:23 编辑 ]

想请教一下超声波检测桩基,
比如1m~0.8m的灌注桩,20~30m长,
是不是在钢筋笼内侧120度等分布3跟d57壁厚3.5mm的钢管就行了
有没有其他位置要求,钢管长度布多长?
可否替代钢筋?
钢管与桩主筋间能否直接焊接?或者保证至少多少间距要求?

[ 本帖最后由 kku 于 2009-4-22 11:23 编辑 ]
免费打赏
sn_5w1h
2009年04月23日 18:33:16
2楼
1、具体要求见JTJ/T272-99 4.8节
2、不能取代受力钢筋
3、不可与主筋直接焊接
回复
zqff110
2009年04月23日 21:24:49
3楼
与主筋点焊就可以了,钢管连接可以采用橡胶接口旋接,钢管的底部要封口,钢管露出桩顶300mm。
回复
worryjun
2009年07月21日 16:46:25
4楼
管内不能进杂物 比如泥巴等
回复
pqhanqiang
2009年12月04日 21:28:09
5楼
超声波检测超声波检测:handshake :call:
回复
pqhanqiang
2009年12月04日 21:28:46
6楼
超声波检测超声波检测:handshake :call:
回复
user1000
2009年12月05日 14:12:56
7楼
1、测深管应该与钢筋笼长度差不多,或者稍微长一点。
2、测深管不能替代钢筋,这样直径桩径一般埋设三根。
3、应与钢筋笼焊接,应间隔2米焊接一个节点。