求助筒仓翻模施工方案(不要滑模)
csg8921
csg8921 Lv.5
2009年04月19日 20:55:30
只看楼主

现遇到1筒仓,高度30m,直径12m,拟采用翻模施工,请高手指导

现遇到1筒仓,高度30m,直径12m,拟采用翻模施工,请高手指导
免费打赏
yong3723
2009年04月25日 20:01:59
2楼
这种结构一般是要求清水模的,要看你采用钢模还是木模。
一般的措施只:在外侧模内侧贴一层3~5mm厚PVC板,保证外立面的平滑度。
内模支撑一定要对称设置,使模板沿圆周的任一直线上的两点受力相同;外模除设置斜撑外,采用20~22的钢筋作为圆箍,间距同对拉螺杆的间距。
此外,为保证外立面的垂直度,还可以沿圆周均匀设置钢丝绳,用花篮螺丝调节。
浇砼时必须对称浇筑,否则模板会变形。最好采用汽车泵浇筑,浇筑时严格控制每层浇筑的厚度;在浇至计算的砼压头高度时,应按要求停歇一段时间再浇。
模板支架的设计也很重要,主要根据设计筒仓的层高、荷载大小确定,最好采用碗扣式脚手架。
回复

相关推荐