球墨铸铁管在施工中有什么特别的要求吗?
cucumber_wyc
2005年04月28日 18:43:37
只看楼主

球墨铸铁管在施工中有什么特别的要求吗?做排水管为什么要试压啊?

球墨铸铁管在施工中有什么特别的要求吗?做排水管为什么要试压啊?
免费打赏
ysxqldw
2005年04月28日 19:55:00
2楼
管道沟槽基础一定要平整,管道转角不宜过大,管道连接胶圈要进到位。
回复
zhaidayong
2005年05月04日 01:42:23
3楼
出户横管与立管连接处打墩,过外墙时应留沉空间
回复
往事不堪回首
2005年05月09日 23:18:54
4楼
做排水管试压?
这倒是第一次听说。
闭水试验倒做过,
不知是否楼主所说的试压。
回复
cucumber_wyc
2005年05月09日 23:27:53
5楼
我也认为不要试压的,应该是做给水管的。
回复
g5552621
2005年05月13日 16:08:19
6楼
润滑剂哪一种最好
回复
ysxqldw
2005年05月14日 07:20:05
7楼
我们这里都用洗洁精做润滑剂,经济又方便,很实用。
回复
siceman
2005年05月15日 21:06:44
8楼
一、球墨铸铁管的安装要求

  1、施工前,对管材、管件、橡胶圈等做一次外观检查,发现有问题的均不能使用。

  2、管道安装一般采用滑入式“T”型接口,只要将插口插入承口就位即可。施工实践证明,这种接口具有可靠的密封性、良好的抗震性和耐腐蚀性;操作简单、安装技术易掌握;改善劳动条件。是一种比较好的接口形式。

  安装程序为:清理承口插口→清理胶圈→上胶圈→下管(排管)→在插口外表和胶圈上刷润滑剂→顶推管子使之插入承口→检查。

  3、安装要点:

  ①、清理管口:将承口内的所有杂物清除擦洗干净。

  ②、清理胶圈、上胶圈:将胶圈上的粘着物清擦干净,把胶圈弯为“梅花形”或“8”字形装入承口槽内,并用手沿整个胶圈按压一遍,或用橡皮锤砸实,确保胶圈各个部分不翘不扭,均匀地卡在槽内。

  ③、在插口外表面和胶圈上涂刷润滑剂:将润滑剂均匀地涂刷在承口安装好的胶圈内表面、在插口外表面涂刷润滑剂时要将插口线以外的插口部位全部刷匀。

  ④、下管:应按下管的要求将管子下到槽底,通常采用人工下管法或机械下管法。

  ⑤、安装机具设备:将准备好的机具设备安装到位,安装时注意不要将已清理的管子部位再次污染。

  ⑥、顶推管子使之插入承口:在安装时,为了将插口插入承口内较为省力、顺利。首先将插口放入承口内且插口压到承口内的胶圈上,接好钢丝绳和倒链,拉紧倒链;与此同时,让人可在管承口端用力左右摇晃管子,直到插口插入承口全部到位,承口与插口之间应留2mm左右的间隙,并保证承口四周外沿至胶圈的距离一致。

  ⑦、管件安装:由于管件自身重量较轻,在安装时采用单根钢丝绳时,容易使管件方向偏转,导致橡胶圈被挤,不能安装到位。因此,可采用双倒链平行用力的方法使管件平行安装,胶圈不致被挤。也可采用加长管件的办法,用单根钢丝进行安装。

  ⑧、检查:检查承口插口的位置是否符合要求(用钢板尺伸入承插口间隙中检查胶圈位置是否正确到位)。

二、应注意的几个问题

  1、胶圈要放正在承口槽内,并用手压实。

  2、当管子需截短后再安装时,插口端应加工成坡口形状。

  3、在弯曲段利用管道接口的借转角安装时,应先将管子沿直线安装,然后再转至要求的角度。在安装过程中须在弧的外侧用小木块将已铺好的管身撑稳,以免位移。

  4、安装过程中,定管、动管轴心线要在一条直线上,否则容易将胶圈顶出,影响安装的质量和速度。

  5、管道安装要平,管子之间应成直线,遇有倾斜角时,要小心。

  6、将连接管道的接口对准承口,若插入阻力过大,切勿强行插入,以防橡胶圈扭曲。

  7 、管道安装和铺设工程中断时,应用其盖堵将管口封闭,防止土砂等杂物流入管道内。

  8、试压前应在每根管子的中间部位适当的覆土。

三、施工经验

  1、为了安装方便,可先用水浸湿橡胶圈。

  2、炎热的夏季,润滑油宜用植物油;寒冷的冬季,橡胶圈可用热水预热,以减少硬度,迅速安装。

  3、管子安装中若需借转,在用管子的自身借转角无法满足的情况下,可根据需借转的角度,经计算后将管子的插口切割后斜口,这样既可增大借转角度,又能保证安全使用。

  4、若无条件用水试压时,也可考虑用空气试压。

  5、管沟回填应分层夯实,若管道穿越道路时,为避免压坏管身,可回填粗砂至管顶。

  6、在施工中有时会发生接口滴漏。为避免此现象,在安装时需严格按规范进行施工,需保证给每根管子都安装到位,对于大口径的管道需检查每个接口胶圈的情况。

  7、夏季施工过程中,可在接口部位适当覆土。

  8、三通、弯头必须做混凝土支墩。
回复
xxd0612
2005年05月16日 14:44:40
9楼
排水做什么压力试验,奇怪!应该是闭水试验!
回复
rong73112
2005年08月20日 19:28:30
10楼
请教青色五月天少校及楼上各位:铸铁管的承压能力一般为多少?在市政管网中比PP-R管(用于冷水时PN1.25MPa)好吗?
回复
psds
2005年08月22日 11:59:17
11楼
球管分三类:
高压(工作压力小于980KPa)
普压(工作压力小于735KPa)
低压(工作压力小于441KPa)
市政管网一般用P级球管好些。
回复