地下室排烟时补风管道的防火阀多少度关闭?

地下室排烟时补风管道的防火阀多少度关闭?
免费打赏
dongmei
2005年04月28日 23:17:31
2楼
个人认为 应设280℃的防火阀
回复
hhbox
2005年04月29日 08:14:22
3楼
只要有设,70度和280度一般审查都能过.

我比较常用70度,我的理解是防烟阀一般采用70度阻隔烟气,如果室外的空气已经大于70度,很大的可能是受到烟气的侵扰(可能是气流短路等其它原因).按一次火灾考虑,车库起火,外面不应该有火,所以70度才能保证把新鲜干净的空气送入,达到补风和有利于人员疏散的目的.
回复
quickbooks3
2005年04月29日 08:40:48
4楼
我也这样认为,我设70度审图要280。
回复
zsj213888
2005年04月29日 10:15:41
5楼
应该是70度防火阀。
回复
langam
2005年04月29日 12:59:09
6楼
我认为应该是70度
回复
dongmei
2005年04月29日 13:11:34
7楼
我设280的理由是,如果补风机房附近着火,这时补风管路上的防火阀如果熔断片感温熔断,关闭阀门,岂不是无法补风了。
我经常用诱导通风,平时进风机房直接设个送风口送风,(就象正压送风口这样设)这样如果送风口附近着火,设70度阀门很容易就关闭了啊
回复
hhbox
2005年04月29日 14:10:44
8楼
如果补风机房附近着火,风机的线路完全也有可能烧毁。一般设机房就是为了防护风机的配电线路不受火灾影响,而且如果烟气已经侵入风道,风机启动后会将火灾产生的烟气和火种输送到更远的地方。

这也是我个人的看法,仅供参考吧!
回复
aionyu
2005年05月01日 14:21:42
9楼
个人认为70合适,不过应该因地制宜。
另外,如果设计自己觉得合适的要和消防部门解释清楚,不要盲目遵从,因为我们才是专业的,他们只是执行规范到位与否的监督者。

更正280的原话。。。
回复
cnmarqt
2005年05月02日 09:10:23
10楼
我认为应该是70度 ,但我想不设可以吗?
因为送风口已采取措施,除非有人放火,从新风口处。不设也可以!
回复
ice-jh
2006年01月05日 16:57:14
11楼
70度
大于70度温度就过高,对排烟通风有弊无利
回复