大量断层水如何封堵
shiliujun
shiliujun Lv.2
2005年04月26日 15:57:19
只看楼主

各位前辈小弟刚参加工作不久,现遇到一问题,望各位前辈有相似经历的能不惜指教。引水隧洞直径4.0米,全圆型开挖,开挖已完成,先开始衬砌,遇一断层,线状滴水,水量约20方/h,顶部覆盖层厚75米,由于隧洞过长,水量大,不利于洞内施工,公司决定采取措施,方案是从顶部钻孔注浆,请问各位前辈是否可行!是否还有别的更好的方案!

各位前辈小弟刚参加工作不久,现遇到一问题,望各位前辈有相似经历的能不惜指教。引水隧洞直径4.0米,全圆型开挖,开挖已完成,先开始衬砌,遇一断层,线状滴水,水量约20方/h,顶部覆盖层厚75米,由于隧洞过长,水量大,不利于洞内施工,公司决定采取措施,方案是从顶部钻孔注浆,请问各位前辈是否可行!是否还有别的更好的方案!
zhjunbo
2005年04月26日 16:40:22
2楼
[以下是引用shiliujun在2005-04-26 15:57:19发表的内容:

线状滴水,水量约20方/h,quote]
有那么大的水量吗?灌浆有点麻烦,要用的时间又长。
回复
zhjunbo
2005年04月26日 16:41:18
3楼
断层的前后距离有好远?线状滴水的距离又有好远?
回复
tabcny
2005年04月28日 14:50:10
4楼
可采用先集中引排最后封堵的方法施工。先用几根水管在漏水沿线埋设,其他地方用快干防水砂浆封闭(如果断面太大可在衬砌断面以外先浇一层砼),等隧洞衬彻完了再封堵引排水管。
回复
hvangli
2005年04月28日 16:12:26
5楼
有水时施工,是困难了一点,只有先引排后封堵,在混凝土强度达到设计值后,采用压力灌浆应可以解决。
回复
shiliujun
2005年05月02日 15:51:06
6楼
回楼上的前辈,水量确实很大,断层前后距离0.5~1.米,线状滴水为洞顶至左边底角整个半洞。
回复
zhjunbo
2005年05月02日 16:04:56
7楼
先排后堵可以的,在混凝土衬砌完成后再采用用灌浆处理
回复
shiliujun
2005年05月02日 16:57:59
8楼
谢谢楼上的前辈,现在我面对的问题是:隧洞过长(单头2400米),渗水较大,排水困难,加之该断层的水大,致使洞内积水很多,施工清底困难,更不用说浇筑底板了,所以,我现在面临的问题是,该断层的水能不能堵,如不能堵如何排水,希望有相关施工经验的前辈不惜指点。小弟感激不尽!
回复
lihengquan
2005年05月02日 22:19:30
9楼
我认为是可以考虑从上部覆盖层钻孔灌浆堵漏,可以达到效果。从上部准确测量该部位的位置,再合理布置孔位。采用地质钻机。因渗水位置在隧洞2400米,采用饮水措施造价高,施工困难,干扰大。
回复
shiliujun
2005年05月05日 08:57:16
10楼
谢谢楼上的前辈,如果从上部覆盖层钻孔灌浆堵漏,那用水玻璃可否,但覆盖层较厚,造价是不是也要很高啊,合不合适?
回复
hvangli
2005年05月06日 15:46:47
11楼


同意楼上意见,在流水范围排水浇筑混凝土,在混凝土浇筑完成后灌浆堵水即可。不是把所有混凝土浇筑完成才灌浆。