4X50+1X25穿直径100的钢管合理吗(4X50+1X25-SC100)?算出来电缆截面是套管截面的2.9%,这样套管用的也太大了吧,可是施工图纸上怎么是这么标的?
4X50+1X25穿直径100的钢管合理吗(4X50+1X25-SC100)?算出来电缆截面是套管截面的2.9%,这样套管用的也太大了吧,可是施工图纸上怎么是这么标的?
2楼
用80的比较合适一些
回复
3楼
没什么不合理,管子稍大所需要的投资和以后因为增大用电量而重新埋管比起来就算不了什么了
回复
4楼
无所谓,先期预留,将来还有线路走的
回复
5楼
一根电缆保护管只能穿一根电缆,这是施工规范上明确的!
50电缆穿100的钢管肯定是绰绰有余了,大概有多长距离呢?如果短(10米左右)的话,建议改为DN50~80;如果长(20米以上)的话建议最好按照设计施工!
回复
6楼
<低压配电设计规范>
5.2.13穿管的绝缘导线(两根除外)部截面积(包括外护层)不应超过管内截面的40%
你计算的符合规范吗?还是按规范做
低压配电设计规范>
回复
7楼
本人觉得还得看现场实际条件,如果中间拐几个弯,最好还是按图施工!
回复
8楼
有转弯或比较长的距离时,用这个不错。
回复
9楼
管大了好施工,还有室外工程最小管径也是80的,
回复
10楼
钢管内径为电缆外径的1.5倍.
回复
11楼
DN80的管子足够了。
回复