求助:供暖主干管已知管径、温度、压力 能计算流量么
caoyingnancome
2009年03月27日 19:34:54
来自于采暖供热
只看楼主

采暖主干管,只知道0.4PMA DN300钢管 温度95 如何计算流量?如果不能,使用什么设备可以探测流量?

采暖主干管,只知道0.4PMA DN300钢管 温度95 如何计算流量?如果不能,使用什么设备可以探测流量?
免费打赏
hvac9999
2009年04月11日 10:21:15
12楼
测出两点间压力及高度,然后根据百努力方程求解
回复
fsb427
2009年04月11日 10:41:53
13楼

看样子对伯努力方程熟 考虑过有方程中多少个未知量了吗?

[ 本帖最后由 fsb427 于 2009-4-11 10:47 编辑 ]
回复
zhaojz2008
2009年04月17日 16:40:53
14楼
本公司引进德国新产品--梅鲁斯水处理环。 该产品能够对管路中的垢和锈发生作用,使其不能结合在一起。并能阻止锈和垢的生成。与同类产品相比,更具有节能,环保,节水,杀藻,灭菌的作用。适用于酒店,宾馆,洗浴中心,中央空调,工业的循环水冷却等领域。如:清华大学,鞍钢集团,辽河油田,安邦化工集团等客户已经安装,投入使用,阻锈,除垢,杀菌,灭藻效果明显,达到设计使用要求.详情请登陆 www.mildness.com.cn
现成招全国各地代理商。 有意着请与本人联系。
联系人:赵先生
手机:13810677791
联系电话:010-60537525
E-Mail:zhaojz2008@sina.com
回复
hvac9999
2009年04月18日 00:40:59
15楼
We have done everyday, easy.
回复
fsb427
2009年04月18日 15:57:20
16楼

译:我们平常就这样做(测出两点间压力及高度,然后根据百努力方程求解) 容易
你连伯努力都没搞清 还容易呢!!看看测速管是怎么回事!!那么容易2000多买个PLC 装两个压力传感器不就行了!!花几万买超声干吗?
不好好谦虚学习实践 希里糊涂还自以为是

[ 本帖最后由 fsb427 于 2009-4-18 16:04 编辑 ]
回复
hvac9999
2009年04月18日 19:39:10
17楼
为什么要测速,知道管道流速导致的压力损失占总压力损失的比例吗?
P/r+Z+V^2/2/g=常数
只知其一不知其二。
回复
fsb427
2009年04月18日 22:11:56
18楼

实际中 公式就这么点?
理想流体 实际流体 一样 阻力损失呢 就是表压降低值?
很简单 去看测速管原理!
回复
hvac9999
2009年04月19日 00:34:15
19楼
修正:(P/r+Z+V^2/2/g)1-(P/r+Z+V^2/2/g)2=阻力
多谢VIP会员的火眼金睛。
回复
fsb427
2009年04月19日 10:06:49
20楼

恩 好有才 常用这个公式应该很有体会吧
我好象感觉没啥说的了 人家能用这个公式左右一加加减减的就计算出了速度 我等的数学实在太差了
不过 这么好的流速流量测量方法 别就烂到自己肚里
真兰 SKC 塞尔瑟斯 他们真差劲儿 现在还搞什么涡轮 涡街 超声
还是你
太棒了 让我们看到了中国的希望:lol :lol :lol 加油:lol

[ 本帖最后由 fsb427 于 2009-4-19 10:11 编辑 ]
回复
solaraaa
2009年04月21日 22:32:56
21楼
装一个加电动头的流量限制器,也叫恒流量电动调节阀
接上一个最简单的可读温度信号的控制器即可,像samson的5573很便宜
:victory:
回复

相关推荐