采暖主干管,只知道0.4PMA DN300钢管 温度95 如何计算流量?如果不能,使用什么设备可以探测流量?

采暖主干管,只知道0.4PMA DN300钢管 温度95 如何计算流量?如果不能,使用什么设备可以探测流量?
免费打赏
caoyingnancome
2009年03月27日 22:30:03
2楼
:) :) :) :)
回复
caoyingnancome
2009年03月28日 00:14:03
3楼
:) :) :) :) :) :)
回复
fsb427
2009年03月28日 10:58:31
4楼
如果要求精度高 用超声便携流量计 如果要求不高 用循环泵扬程流量曲线 推测 如果不是总管 用压力表读取各环路阻力 用流体并联管路计算方法推测该该环的流量分配量 其他的方法还有热负荷 温差法 还有听声音辩流速的方法 你可以查到水在各种温度下什么流速下会有声音 什么流速 会有多大震动 知道流速就知道了流量 还有关阀法 如果单位时间(卡好时间 还有别掌握不好引起水锤)内流速降为零 那么相应压力仪表升高值 根据你的情况选用

[ 本帖最后由 fsb427 于 2009-3-28 11:09 编辑 ]
回复
caoyingnancome
2009年03月28日 17:14:08
5楼
谢谢楼上的朋友:) 可是我们厂内热网供回水都接在城市管网上了 6,7台线路泵并联 不知道扬程多少 城市管网干管1.2MPA 回水0.1-0.2左右 厂区内的小热网全凭经验手动调节截止阀控制压力
回复
fsb427
2009年03月28日 17:23:39
6楼
看来你是末段 整个管网相关的资料没有 也就是说无从计算 看来还是用超声便携流量计吧
回复
caoyingnancome
2009年03月28日 17:32:46
7楼
不是末端呀。我在热电厂,正琢磨怎么改造呢。厂区小热网直接接到城市管网的供回水上了,小网的阀门只敢开一点点,根据天气变化手动调节压力 阀门只开一点压力就很大了 有什么减压的好办法么 最好能准确控制流量
回复
fsb427
2009年03月28日 17:54:06
8楼

相应环路装自力式压差控制阀 推荐使用进口的 注意前面装过40目以上过滤器保护 丹佛斯cl-101系列的不错
当然 如果再上个电动阀和气候补偿器 是最合理的了
还有换热也可以是一种考虑 你根据你的系统 对比后确定

[ 本帖最后由 fsb427 于 2009-3-28 18:30 编辑 ]
回复
陈大亮
2009年03月30日 19:02:12
9楼
整个管网相关的资料没有 也就是说无从计算
回复
caoyingnancome
2009年03月31日 18:26:00
10楼
我们的城市管网干管大约是800的,这根325的厂内小网干管旁边还有一个273的供水管(从800上引出),已知流量275-280T/H,可以把城市主管认为是一个大分水器么?根据这个273管的流量推测325的管么?
回复
ldal
2009年04月03日 22:43:56
11楼
不知你想干什么,估计以下回答对你会有帮助:
流量是根据热负荷和供回水温差是来计算的,有了流量可以校核管径是否合理,
流量和管径一定,流速就一定,再查表选取比摩阻,乘以管段长度就得出摩擦损失(工作压头).
也就知道所需的水泵扬程了.