请教高手——关于热水计算的问题
weizhihua1980
2009年03月25日 21:18:50
只看楼主

2007年专业考试有一道题是这样的:NO 21. 某疗养院采用一个有效容积系数ç=0.9 总容积V=50000L 的储热水箱配快速式水加热器集中供应60℃热水.每天定时供热水3小时.冷水温度为10℃,热水密度均为0.992kg/L.热媒为0.4MPa 的饱和蒸汽. 热焓为2749KJ/Kg.凝结水温度为80℃.其用热水基本参数见下表.则最大蒸汽量G应为以下何值?器具数量40℃热水1h 用量(L)

2007年专业考试有一道题是这样的:
NO 21. 某疗养院采用一个有效容积系数ç=0.9 总容积V=50000L 的储热水箱
配快速式水加热器集中供应60℃热水.每天定时供热水3小时.冷水温度为10℃,
热水密度均为0.992kg/L.热媒为0.4MPa 的饱和蒸汽. 热焓为2749KJ/Kg.凝结水
温度为80℃.其用热水基本参数见下表.则最大蒸汽量G应为以下何值?
器具数量40℃热水1h 用量(L)
浴缸(病房内) 300 300
淋浴器(病房内) 300 150
洗脸盆(病房内) 300 20
名称数量60℃热水
病人1000 120L/人d
A G=3690.6kg/h B G=134.3kg/h C G=5108.4kg/h
D G=999.4kg/h

网上有答案是这样的:
定时供热水的小时耗热量Qh=[300(40-10)0.992×300(0.7~1.0)4187]/3600
=3115128w(以1.0来计算)
储热水箱的供热量计算Qg=Qh-1.163×0.9×50000(60-10)×0.992/3=2249856w
供气量为G=1.1×3.6×2249856/[2137+(143-80)4.187]=3711kg/h
注意0.4MPa的饱和蒸汽温度为143度,143降至80的热焓也要计算在内。

我现在不明白的是按照教材的公式,热媒供应量G=1.1×3.6×2249856/2137,就可以了,为什么还要像答案那样“注意0.4MPa的饱和蒸汽温度为143度,143降至80的热焓也要计算在内”,请哪位大侠指点一二,谢谢!
免费打赏
shenlili1113
2009年04月05日 19:03:43
12楼
假设为利用余热,一加热器同时有蒸汽和高温热水作热媒。不利用热焓的概念,会把人算个半死。
回复
ditto163
2009年04月07日 10:58:29
13楼
给排水专业全新习题与解析 的P230页也有一模一样的题目。
计算过程不同,答案也不同。
我也有以下几个疑问:
1、题目未给出是蒸汽直接加热还是间接加热。
2、不管是直接加热还是间接加热,公式中的Qh均指设计小时耗热量,而不是设计小时供热量,
为什么答案里还要计算设计小时供热量,再以设计小时供热量计算呢?
请高手赐教。
回复
qiuhongru
2009年04月07日 12:44:41
14楼

去看GB50015-2003的5.3.3条及其条文说明。
回复
qiuhongru
2009年04月07日 12:49:51
15楼
给排水一般只考间接加热的题。
回复
ditto163
2009年04月08日 11:16:11
16楼


我看了 ,还是没法理解。《建筑给水排水工程》(第五版)P247、P248的公式8.2.4,8.2.5中的Qh都是设计小时耗热量,而不是设计小时供热量。
回复
ditto163
2009年04月08日 11:18:23
17楼


这个应该由题目规定吧?
回复
qiuhongru
2009年04月08日 13:58:50
18楼

条文及说明读一百遍。你在哪里见到过给排水考直接加热的问题。
回复
ditto163
2009年04月11日 19:00:21
19楼


少见多怪。太不慎重了!
回复
qiuhongru
2009年04月12日 00:55:18
20楼

请你说明,哪一年注册考试,第二天有直接加热的题。书读百遍,其义自见。
回复
ditto163
2009年04月13日 23:01:56
21楼


看来考了很多次了!
其义自见!
:L