求助!最近在做一改造项目,里面涉及到管道不保温情况下温度降低的计算。条件是这样的:D377X8无缝钢管500米,不保温,热水流量352吨每小时,压力6公斤,管道入口温度43度,室外计算温度0摄氏度,风速2米每秒,如何求管道出口温度?希望同志们能提供计算式或是相关资料

求助!最近在做一改造项目,里面涉及到管道不保温情况下温度降低的计算。条件是这样的:D377X8无缝钢管500米,不保温,热水流量352吨每小时,压力6公斤,管道入口温度43度,室外计算温度0摄氏度,风速2米每秒,如何求管道出口温度?希望同志们能提供计算式或是相关资料
咖啡latte
2013年10月28日 12:27:40
2楼
:'(很着急的说,怕帖子沉,自己先顶起来
回复
ejiade
2013年10月28日 15:18:48
3楼
好像是:lol有相关的计算软件。
回复
咖啡latte
2013年10月28日 18:53:04
4楼
看到老帖子中有同志讲到用INPLANT可以计算,只是找不到这个软件现在
回复
我就一个角
2013年10月29日 15:54:43
5楼
出口温度为14℃,总散热损失Q=11846.88W,总热阻R=0.0385m·℃/W
回复
青云飞
2013年10月29日 16:54:42
6楼
这个太高深了,从没算过
回复
咖啡latte
2013年10月29日 20:24:23
7楼
我就一个角 发表于 2013-10-29 15:54 出口温度为14℃,总散热损失Q=11846.88W,总热阻R=0.0385m·℃/W你好!谢谢你提供的答案。能麻烦提供下公式或是计算过程吗?