热泵热水机组选型及计算
cbjs81122
cbjs81122 Lv.7
2015年06月16日 11:11:00
来自于热泵工程
只看楼主

  设备选型  1、机组每天额定供水量(额定工作时间≤14小时)  【公式】⑴、额定小时供水量×额定工作时间=每天额定供水量  ⑵、额定小时制热量×电能热值860千卡/度×额定工作时间=额定生产热量  2、每天总热负荷计算(加热1升水温升1度需要1千卡热量)  【公式】总用水量×需提温度=每天总热负  3、设备选用  每天热水总用量≤每天额定供水量  每天总热负≤机组每天额定生产热量

  设备选型
  1、机组每天额定供水量(额定工作时间≤14小时)
  【公式】⑴、额定小时供水量×额定工作时间=每天额定供水量
  ⑵、额定小时制热量×电能热值860千卡/度×额定工作时间=额定生产热量
  2、每天总热负荷计算(加热1升水温升1度需要1千卡热量)
  【公式】总用水量×需提温度=每天总热负
  3、设备选用
  每天热水总用量≤每天额定供水量
  每天总热负≤机组每天额定生产热量


  实例
  某工厂员工宿舍楼共住200人,每天每人需要55℃淋浴热水40L
  【冷水进水温度15℃、热水出水温度55℃、即需温升40℃】
  每天总用水量即200人×40L=8000L=8吨
  每天总热负荷即8000L每天总用水量×40℃=320000千卡
  设备选型:威德斯WAS050A热水机组2台
  额定额定小时供水量420L额定小时制热量16.5KW
  2台机额定供水量:420L×2台×14小时=11760Lehvacr.com
  2台机额定总热负荷:16.5KW×2台×14小时×860千卡/度=397320千卡
  每天总用水量8000L<2台机组每天额定供水量11760L
  每天总热负荷320000千卡<2台机组每天额定总热负荷397320千卡
wang4535187
2015年06月17日 08:50:49
2楼
多谢楼主分享资料
回复
qq_1434511186345
2015年06月17日 11:53:01
3楼
学习了,多谢分享:handshake
回复
jst20100705
2015年12月23日 09:21:27
5楼
谢谢楼主分享
回复
co1453812548974
2016年01月26日 21:30:09
6楼
每吨水加热10度需要几度电?
回复
黑老五
2016年01月27日 09:25:16
7楼
谢谢楼主的分享
回复
步行者3
2016年01月28日 09:57:17
8楼
俺是来学习的!
回复
结构大佬
2016年02月01日 09:28:07
9楼
谢谢分享,谢谢。
回复
快乐的设计师
2016年02月01日 09:49:29
10楼
谢谢分享,谢谢。
回复
wangxueleiyy
2016年02月01日 17:10:36
11楼
谢谢楼主的资料
回复
epfengyang
2016年12月16日 16:30:51
12楼
学习了,多谢分享
回复

相关推荐