设备选型 1、机组每天额定供水量(额定工作时间≤14小时) 【公式】⑴、额定小时供水量×额定工作时间=每天额定供水量 ⑵、额定小时制热量×电能热值860千卡/度×额定工作时间=额定生产热量 2、每天总热负荷计算(加热1升水温升1度需要1千卡热量) 【公式】总用水量×需提温度=每天总热负 3、设备选用 每天热水总用量≤每天额定供水量 每天总热负≤机组每天额定生产热量
1、机组每天额定供水量(额定工作时间≤14小时)
【公式】⑴、额定小时供水量×额定工作时间=每天额定供水量
⑵、额定小时制热量×电能热值860千卡/度×额定工作时间=额定生产热量
2、每天总热负荷计算(加热1升水温升1度需要1千卡热量)
【公式】总用水量×需提温度=每天总热负
3、设备选用
每天热水总用量≤每天额定供水量
每天总热负≤机组每天额定生产热量
实例
某工厂员工宿舍楼共住200人,每天每人需要55℃淋浴热水40L
【冷水进水温度15℃、热水出水温度55℃、即需温升40℃】
每天总用水量即200人×40L=8000L=8吨
每天总热负荷即8000L每天总用水量×40℃=320000千卡
设备选型:威德斯WAS050A热水机组2台
额定额定小时供水量420L额定小时制热量16.5KW
2台机额定供水量:420L×2台×14小时=11760Lehvacr.com
2台机额定总热负荷:16.5KW×2台×14小时×860千卡/度=397320千卡
每天总用水量8000L<2台机组每天额定供水量11760L
每天总热负荷320000千卡<2台机组每天额定总热负荷397320千卡