热泵空调、热水组合热水系统的热水专用热泵机组为何蒸发器接的是冷冻水
porter1983
porter1983 Lv.2
2021年02月24日 16:32:04
来自于热泵工程
只看楼主

在图集06ss127中,空调、热水组合式热泵系统,在夏季工况下, 1. 用于生活热水系统的专用热泵机组的蒸发器为何接的是用于空调的热泵机组的冷冻水,而不是地下井水? 2. 生活热水板换的一次水回水侧为什么还要与地下井水进行换热后再进入生活热水专用热泵机组的冷凝器?

在图集06ss127中,空调、热水组合式热泵系统,在夏季工况下,

1. 用于生活热水系统的专用热泵机组的蒸发器为何接的是用于空调的热泵机组的冷冻水,而不是地下井水?

2. 生活热水板换的一次水回水侧为什么还要与地下井水进行换热后再进入生活热水专用热泵机组的冷凝器?

001.png

免费打赏
宝贝佳林
2021年05月11日 14:58:59
2楼

不同的使用工况,通过切换水系统的阀门,来控制井水进蒸发器或者是冷凝器。请好好看一下工况阀门的开启状态。

回复
宝贝佳林
2021年05月11日 15:02:59
3楼

1. 用于生活热水系统的专用热泵机组的蒸发器为何接的是用于空调的热泵机组的冷冻水,而不是地下井水?

2号热泵机组是制热水回收冷量到空调系统。

回复
马强热泵工作室
2021年05月16日 07:46:56
4楼

我看这个系统设计合理,夏季1#板换,井水侧的阀门是关闭的。其工作流程是2#水源热泵机组冷凝器制取生活热水,蒸发器制取冷冻水,直接用于夏季空调供冷,可谓一举两得。