热泵热水机组选型及计算
cbjs81122
cbjs81122 Lv.7
2015年06月16日 11:11:00
来自于热泵工程
只看楼主

  设备选型  1、机组每天额定供水量(额定工作时间≤14小时)  【公式】⑴、额定小时供水量×额定工作时间=每天额定供水量  ⑵、额定小时制热量×电能热值860千卡/度×额定工作时间=额定生产热量  2、每天总热负荷计算(加热1升水温升1度需要1千卡热量)  【公式】总用水量×需提温度=每天总热负  3、设备选用  每天热水总用量≤每天额定供水量  每天总热负≤机组每天额定生产热量

  设备选型
  1、机组每天额定供水量(额定工作时间≤14小时)
  【公式】⑴、额定小时供水量×额定工作时间=每天额定供水量
  ⑵、额定小时制热量×电能热值860千卡/度×额定工作时间=额定生产热量
  2、每天总热负荷计算(加热1升水温升1度需要1千卡热量)
  【公式】总用水量×需提温度=每天总热负
  3、设备选用
  每天热水总用量≤每天额定供水量
  每天总热负≤机组每天额定生产热量


  实例
  某工厂员工宿舍楼共住200人,每天每人需要55℃淋浴热水40L
  【冷水进水温度15℃、热水出水温度55℃、即需温升40℃】
  每天总用水量即200人×40L=8000L=8吨
  每天总热负荷即8000L每天总用水量×40℃=320000千卡
  设备选型:威德斯WAS050A热水机组2台
  额定额定小时供水量420L额定小时制热量16.5KW
  2台机额定供水量:420L×2台×14小时=11760Lehvacr.com
  2台机额定总热负荷:16.5KW×2台×14小时×860千卡/度=397320千卡
  每天总用水量8000L<2台机组每天额定供水量11760L
  每天总热负荷320000千卡<2台机组每天额定总热负荷397320千卡
免费打赏
wenka1982
2017年01月02日 20:38:03
13楼
谢谢楼主的资料
回复
wenka1982
2017年01月02日 20:50:53
14楼
感谢楼主的有私奉献
回复
zhanghaojunhxl
2017年01月12日 20:54:44
15楼
多谢楼主分享资料
回复
齐杨
2017年01月21日 07:58:47
16楼
资料很好。谢谢分享
回复

相关推荐