定时热水供应系统,计算小时耗热量时为何只算浴盆?
tjwater93water
2014年05月15日 11:46:25
只看楼主

定时热水供应系统,同时有浴盆和洗手盆、洗涤盆时,为何计算小时耗热量时只算浴盆?建水P243页的教材如此,请高人解答。家庭常识一般洗澡时确实不会洗手或者洗碗,但规范规定的公式是所有用热水的器具叠加啊,所以想找到出处。

定时热水供应系统,同时有浴盆和洗手盆、洗涤盆时,为何计算小时耗热量时只算浴盆?
建水P243页的教材如此,请高人解答。家庭常识一般洗澡时确实不会洗手或者洗碗,但规范规定的公式是所有用热水的器具叠加啊,所以想找到出处。

01.jpg


00.jpg

qq_1395667754586
2014年05月15日 12:32:30
2楼
好资料,顶一下。
回复
eeqqee
2014年05月18日 20:05:03
3楼
我也想不明白,总的感觉就是《给水排水》专业的规范都不是很严谨,很多自相矛盾的地方。出题者往往就是出这些地方的题目,而不是去补充完善规范,可悲呀。
回复
zengzengy
2014年05月19日 12:31:55
4楼
洗澡的时候就不会用洗脸盆吧,那么二者取大的,就是浴盆。个人的理解,
回复
raydj
2014年05月26日 19:02:50
5楼
公式里的b的定义解释里已经说了啊 ,住宅的浴盆或淋浴按70-100%,其他器具不计。其他器具不计 你明白这几个字的意思吧