请教高手——关于热水计算的问题
weizhihua1980
2009年03月25日 21:18:50
只看楼主

2007年专业考试有一道题是这样的:NO 21. 某疗养院采用一个有效容积系数ç=0.9 总容积V=50000L 的储热水箱配快速式水加热器集中供应60℃热水.每天定时供热水3小时.冷水温度为10℃,热水密度均为0.992kg/L.热媒为0.4MPa 的饱和蒸汽. 热焓为2749KJ/Kg.凝结水温度为80℃.其用热水基本参数见下表.则最大蒸汽量G应为以下何值?器具数量40℃热水1h 用量(L)

2007年专业考试有一道题是这样的:
NO 21. 某疗养院采用一个有效容积系数ç=0.9 总容积V=50000L 的储热水箱
配快速式水加热器集中供应60℃热水.每天定时供热水3小时.冷水温度为10℃,
热水密度均为0.992kg/L.热媒为0.4MPa 的饱和蒸汽. 热焓为2749KJ/Kg.凝结水
温度为80℃.其用热水基本参数见下表.则最大蒸汽量G应为以下何值?
器具数量40℃热水1h 用量(L)
浴缸(病房内) 300 300
淋浴器(病房内) 300 150
洗脸盆(病房内) 300 20
名称数量60℃热水
病人1000 120L/人d
A G=3690.6kg/h B G=134.3kg/h C G=5108.4kg/h
D G=999.4kg/h

网上有答案是这样的:
定时供热水的小时耗热量Qh=[300(40-10)0.992×300(0.7~1.0)4187]/3600
=3115128w(以1.0来计算)
储热水箱的供热量计算Qg=Qh-1.163×0.9×50000(60-10)×0.992/3=2249856w
供气量为G=1.1×3.6×2249856/[2137+(143-80)4.187]=3711kg/h
注意0.4MPa的饱和蒸汽温度为143度,143降至80的热焓也要计算在内。

我现在不明白的是按照教材的公式,热媒供应量G=1.1×3.6×2249856/2137,就可以了,为什么还要像答案那样“注意0.4MPa的饱和蒸汽温度为143度,143降至80的热焓也要计算在内”,请哪位大侠指点一二,谢谢!
免费打赏
qiuhongru
2009年03月26日 10:22:38
2楼
焓差的含义,分母为饱和蒸汽的热焓减去凝结水的热焓,即2749——4.187*80。
回复
qiuhongru
2009年03月26日 10:24:48
3楼
算最大量,应乘以1.2,而不是1.1。
回复
qiuhongru
2009年03月26日 10:32:19
4楼
这样的题是送分题。。。。。
回复
qiuhongru
2009年03月26日 11:05:23
5楼
已知条件未直接给出饱和蒸汽的温度为143,最好不要用它代入计算。
回复
weizhihua1980
2009年03月26日 20:34:16
6楼
楼上请补吝指,按照建筑给水排水教材,第四版的P164,求热媒耗量用耗热量除以蒸汽汽化热就可以了,没有必要除焓差的?是什么原因呢
回复
qiuhongru
2009年03月26日 23:29:18
7楼
公式9-5,9-6,9-7的分母实际上,均是热媒初始状态的热焓减去热媒终端的热焓。本题,公式9-6反映的是143度的饱和蒸汽变成143度饱和水的过程。143度的水可以通过布置盘管于热水箱,再次利用,变成80度的水,这一热交换过程,公式9-6未包括。
回复
qiuhongru
2009年03月26日 23:39:56
8楼
向权威学习,但不要迷信权威,才对。又如P165的公式9-8B(对数平均温差)实际上包含了9-8A(算数平均温差)一样。给排水的手册,教材照搬前苏联的,搞得很繁琐,物理概念很不清晰。
回复
qiuhongru
2009年03月26日 23:58:33
9楼
高羽飞,高峰编著的公用设备工程师执业手册P150对此9-5,9-6,9-7作了改进。该题可能是高羽飞所出。
回复
qiuhongru
2009年03月27日 00:08:49
10楼
假设为利用余热,一加热器同时有蒸汽和高温热水作热媒。不利用热焓的概念,会把人算个半死。
回复
shenlili1113
2009年04月05日 13:04:34
11楼
已知条件未直接给出饱和蒸汽的温度为143,最好不要用它代入计算。
回复