地下一、二层地上部分问题一:现在前室内(包括楼梯、前室周围)只设置一个加压风井,选择加压方式可否为地上部分只为前室加压(虽然沪规已经不允许此种加压方式),地下部分只对楼梯加压,两者合用一个风井,或者说有没有更好的解决方案?问题二:假若采取地下只对楼梯加压,地上只对前室加压方案,共用风井。风量计算:(以高规论)32层>地上部分楼梯(27层)>20层,同时开启门数取3,以风速法计算,疏散门取1.6*2.0m,当楼梯、前室都加压,前室出入口,取1,没人会有疑问;当楼梯不加压,前室加压,此时通往楼梯的门与进入前室的门的性质是一样的,也就是都有同时开启的可能,都存在同时泄压的可能,所以取两个出入口时的附加系数1.5~1.75,计算如下:
地上部分
问题一:现在前室内(包括楼梯、前室周围)只设置一个加压风井,选择加压方式可否为地上部分只为前室加压(虽然沪规已经不允许此种加压方式),地下部分只对楼梯加压,两者合用一个风井,或者说有没有更好的解决方案?
问题二:假若采取地下只对楼梯加压,地上只对前室加压方案,共用风井。
风量计算:(以高规论)
32层>地上部分楼梯(27层)>20层,同时开启门数取3,以风速法计算,疏散门取1.6*2.0m,当楼梯、前室都加压,前室出入口,取1,没人会有疑问;当楼梯不加压,前室加压,此时通往楼梯的门与进入前室的门的性质是一样的,也就是都有同时开启的可能,都存在同时泄压的可能,所以取两个出入口时的附加系数1.5~1.75,计算如下:
1.6×2(门面积)×1.5(两个出入口) ×3(同时开启门数)×0.7(门开启风速)×(1+0.1)(漏风附加系数)/0.9(背压系数)×3600=44352 m3/h (高规为28000~32000m3/h)
漏风系数以及背压系数的附加,一定程序上附加了未开启的加压风口的漏风量,也就是张三前辈一直所说的前室加压,大家所易忽视的未开风口的漏风量!至于张三前辈所说的样本0.5㎡的加压风口附加漏风量500m3/h,这个值我一直查不到,以沪规的送风阀门漏风量计算: 0.083×0.5×1×3600=150m3/h左右!跑题了。。。
地下一层、二层楼梯加压风量:1.6×2(门面积)×1(一个出入口) ×2(同时开启门数)×0.7(门开启风速)×(1+0.1)(漏风附加系数)/0.9(背压系数)×3600=19712m3/h (高规为25000~30000m3/h),取高规的25000值。
也就是地上风量44352m3/h,地下25000m3/h。
问题三:风机选型,貌似双速风机是不错的选择,HTF-Ⅱ-NO.10,高速45679m3/h,全压630Pa;低速25291m3/h,全压322Pa;或者选择两台独立的风机加压。
先写这么多,麻烦大家多多指点,讨论讨论,老感觉加压送风这一块,帖子N多,但是讨论了半天,都没有结果,所以呢,希望大家,知道的解释清楚点,别犹抱琵琶半遮面,遮遮掩掩卖关子,不知道的还可以看贴增进知识,共同促进嘛!