置顶!地下二层防烟楼梯及前室,地上有外窗楼梯及前室,加压送风方式?附图附计算!
scofield.china
2009年03月24日 11:58:14
来自于通风排烟
只看楼主

地下一、二层地上部分问题一:现在前室内(包括楼梯、前室周围)只设置一个加压风井,选择加压方式可否为地上部分只为前室加压(虽然沪规已经不允许此种加压方式),地下部分只对楼梯加压,两者合用一个风井,或者说有没有更好的解决方案?问题二:假若采取地下只对楼梯加压,地上只对前室加压方案,共用风井。风量计算:(以高规论)32层>地上部分楼梯(27层)>20层,同时开启门数取3,以风速法计算,疏散门取1.6*2.0m,当楼梯、前室都加压,前室出入口,取1,没人会有疑问;当楼梯不加压,前室加压,此时通往楼梯的门与进入前室的门的性质是一样的,也就是都有同时开启的可能,都存在同时泄压的可能,所以取两个出入口时的附加系数1.5~1.75,计算如下:

地下一、二层 SpxImage.jpg
地上部分 SpxImage12.jpg
问题一:现在前室内(包括楼梯、前室周围)只设置一个加压风井,选择加压方式可否为地上部分只为前室加压(虽然沪规已经不允许此种加压方式),地下部分只对楼梯加压,两者合用一个风井,或者说有没有更好的解决方案?

问题二:假若采取地下只对楼梯加压,地上只对前室加压方案,共用风井。
风量计算:(以高规论)
32层>地上部分楼梯(27层)>20层,同时开启门数取3,以风速法计算,疏散门取1.6*2.0m,当楼梯、前室都加压,前室出入口,取1,没人会有疑问;当楼梯不加压,前室加压,此时通往楼梯的门与进入前室的门的性质是一样的,也就是都有同时开启的可能,都存在同时泄压的可能,所以取两个出入口时的附加系数1.5~1.75,计算如下:
1.6×2(门面积)×1.5(两个出入口) ×3(同时开启门数)×0.7(门开启风速)×(1+0.1)(漏风附加系数)/0.9(背压系数)×3600=44352 m3/h (高规为28000~32000m3/h)
漏风系数以及背压系数的附加,一定程序上附加了未开启的加压风口的漏风量,也就是张三前辈一直所说的前室加压,大家所易忽视的未开风口的漏风量!至于张三前辈所说的样本0.5㎡的加压风口附加漏风量500m3/h,这个值我一直查不到,以沪规的送风阀门漏风量计算: 0.083×0.5×1×3600=150m3/h左右!跑题了。。。
地下一层、二层楼梯加压风量:1.6×2(门面积)×1(一个出入口) ×2(同时开启门数)×0.7(门开启风速)×(1+0.1)(漏风附加系数)/0.9(背压系数)×3600=19712m3/h (高规为25000~30000m3/h),取高规的25000值。
也就是地上风量44352m3/h,地下25000m3/h。

问题三:风机选型,貌似双速风机是不错的选择,HTF-Ⅱ-NO.10,高速45679m3/h,全压630Pa;低速25291m3/h,全压322Pa;或者选择两台独立的风机加压。

先写这么多,麻烦大家多多指点,讨论讨论,老感觉加压送风这一块,帖子N多,但是讨论了半天,都没有结果,所以呢,希望大家,知道的解释清楚点,别犹抱琵琶半遮面,遮遮掩掩卖关子,不知道的还可以看贴增进知识,共同促进嘛!

[ 本帖最后由 scofield.china 于 2009-3-24 12:01 编辑 ]

SpxImage.jpg


SpxImage12.jpg

scofield.china
2009年03月25日 19:22:23
2楼
真是郁闷。。
来交流的人都没有。。
倒引来广告。。
回复
scofield.china
2009年04月07日 22:06:38
3楼
怎么没点人气的!!!
回复
wb78dy
2009年04月09日 17:04:30
4楼
;楼主,你选双速风机的目的是什么呢?
回复
wzh105
2009年04月09日 22:03:01
5楼
fenglian1973说的没错,上海规程里是有这么一条,室内外高差不超过10米,有直接对外的出口,可以做封闭楼梯间,而不用做防烟楼梯间。这样,就不会遇到楼主这样尴尬的问题了。
当然,如果楼主不是上海的项目,高规中没有明确指出可以做封闭楼梯间,一般为了保险起见,建筑一般会做成防烟楼梯间。
如果是这样,我一般会这么做:地上地下设1个管井,加压送风送至楼梯间,前室不送风。地上楼梯间的窗户让建筑专业做成常闭的,只采光不开启。风量按照地上地下分别计算,然后相加,一般会是35000左右。风口大小也是按照地上地下的进行计算,记得地下的排烟口必须是带防火阀的。满足地上地下楼梯间必须是两个独立防火分区的要求。
这个只是我的常规做法。仅供参考。
回复
scofield.china
2009年04月09日 22:24:33
6楼
建筑图已是既定的事实 也就是地上无直通室外的出口
而且又不是套沪规的项目
回复
scofield.china
2009年04月09日 22:28:27
7楼
因为地上 地下为不同的独立系统 风量又有差别 选用双速风机的做法 就是曾经在论坛看过类似情况的帖子 理论上貌似说的通 只是这种做法少见罢了。。
回复
scofield.china
2009年04月09日 22:33:42
8楼


楼上所说的3500是取高规楼梯加压 前室不加压 20~32层 35000~40000,地下风量没加!
至于地下部分的加压风口加防火阀的做法我还真没见过 如何有空间安装?
回复
ssleenhoo
2009年04月12日 02:05:23
9楼


这种做法合理的,支持!
回复
abbsmm
2010年06月01日 12:33:44
10楼
我遇到过基本有3种情况:
1、按计算选风机(合理不合法)
2、不设,有些地方协会和消防局下文,不超20米,不设。
3、按最大风量选,同时考虑泄压。

各地消防局要求有所不同,有时候,一个地方,个人看法也不同。
回复
guiguidemm
2010年06月14日 10:46:56
11楼
没有直通室外的出口 本身建筑就不满足规范了
回复