《建筑防火设计规范》第8.4.4关于屋面消防水箱设置的条文说明第一款:由于重力流的水箱供水安全可靠,因此,消防水箱应尽量采用重力自流式,并设置在建筑物的顶部,且要求能满足最不利点消火栓口静压的要求。 这个静压值是多?
《建筑防火设计规范》第8.4.4关于屋面消防水箱设置的条文说明第一款:由于重力流的水箱供水安全可靠,因此,消防水箱应尽量采用重力自流式,并设置在建筑物的顶部,且要求能满足最不利点消火栓口静压的要求。
这个静压值是多?
2楼
:L :L :L :L :L
回复
3楼
:lol 楼上的都给楼主搞无语了 回家好好看书吧:lol
回复
4楼
其实我特意看了条文解释也没找到答案,高规里有具体规定,建规里没有:loveliness:
回复
5楼
没有!那就是要满足最不利点消火栓的出水压力(充实水柱)和出水流量呀。一般都不行的了。都需要加加压泵的了。
[
本帖最后由 chayang2008 于 2009-3-22 23:02 编辑 ]
回复
6楼
建筑设计防火规范上只说设置重力流水箱,前提是适用建筑设计防火规范的工程
回复
7楼
对于多层民用建筑设置消防水箱的,水箱靠重力流,只要在屋顶放置水箱即可!无需考虑最不利点的水压但这种情况必须设置消防启动按钮,用来启动消防主泵,水箱只需要满足流量即可。
对于高层民用建筑必须设置加压稳压设备,没什么别的说的。
一起研究、共同学习。 83996129
回复
8楼
多层建筑屋面消防水箱设置
回复
9楼
对于小于100m的建筑,静水压力要求为7m
对于大于100m的建筑,静水压力要求为15m