消防配管SC管,还要刷防火涂料吗?
well-wang168
2009年03月17日 10:36:37
来自于防雷减灾
只看楼主

1,消防配管SC管,还要刷防火涂料吗?2,如果用KBG或JDG是否可以,是否要刷防火涂料呢?3,以上,好像规范里没有说呢?哪里能查的到呢?谢谢

1,消防配管SC管,还要刷防火涂料吗?
2,如果用KBG或JDG是否可以,是否要刷防火涂料呢?
3,以上,好像规范里没有说呢?哪里能查的到呢?
谢谢
免费打赏
sayakagirl
2010年01月30日 12:26:42
22楼
明敷要刷2遍吧~~~~~~
回复
wanghuajun2008
2010年01月30日 15:47:21
23楼
明敷肯定要刷防火漆的,KBG管没用过 但是设计规范给我的感觉就是只要是金属管就行,杜绝使用PVC管。
回复
guolei2002
2010年01月31日 19:54:40
24楼
吊顶敷设算明的还是暗敷?
回复
ccc.99
2010年02月01日 08:24:23
25楼
KBG或JDG 是什么啊?
回复
小虫米子
2010年02月01日 10:47:58
26楼
学习一下听
回复
mideri
2010年02月01日 13:05:15
27楼
明敷需要,暗敷就不需要了!
同时建议楼主先询问监理的意见,并有书面签字

[ 本帖最后由 mideri 于 2010-2-1 13:06 编辑 ]
回复
zjpi16
2010年02月01日 15:36:20
28楼
明敷线管按规范要刷防火漆,KGB也要刷防火漆的。
回复
加肥猫
2010年02月02日 15:04:25
29楼

正解
回复
panyx_98
2010年02月02日 15:29:10
30楼
明敷线管要刷防火漆, <民用建筑电气设计规范> 有。
回复
mingfeiwang2009
2010年02月02日 17:23:43
31楼
学习了