1,消防配管SC管,还要刷防火涂料吗?2,如果用KBG或JDG是否可以,是否要刷防火涂料呢?3,以上,好像规范里没有说呢?哪里能查的到呢?谢谢
1,消防配管SC管,还要刷防火涂料吗?
2,如果用KBG或JDG是否可以,是否要刷防火涂料呢?
3,以上,好像规范里没有说呢?哪里能查的到呢?
谢谢
12楼
消防配管SC管明敷时应涂防火涂料.,暗敷时不需要
回复
13楼
明敷刷两遍防火漆
回复
14楼
明敷一定要刷,暗敷要看防火保护层厚度,
回复
15楼
规范是规范,真正做到的很少。:lol
回复
16楼
暗敷,保护层厚度满足要求可不刷,明敷,一定要刷。
回复
17楼
消防报警配管明敷一定要刷防火涂料!
回复
18楼
要看管内电缆/导线防火类别,如果为耐火电缆则不需有.
回复
19楼
消防设备配电线路应满足火灾时连续供电的需要。暗敷时,应穿管并敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度应不小于30mm。明敷时(包括敷设在吊顶内)应穿金属管或封闭式金属线槽,并应外壁涂防火涂料。
回复
20楼
要刷防火漆
回复
21楼
消防配管SC管,还要刷防火涂料吗?
消防配管SC管,在明敷情况下要刷防火涂料
回复