求教:关于变压器直流电阻的问题
dbvxxx_163
dbvxxx_163 Lv.2
2009年03月16日 23:39:06
来自于变压器
只看楼主

求教:关于变压器直流电阻的问题我们这的SF10-12000/220W2型变压器低压侧相间直流电阻大于规范的2%,为2.2%高压侧正常。不属于结构原因。ab:1.667m欧姆,bc1.317m欧姆,ac1.669欧姆。出厂试验基本都是1.390左右。想问下是什么原因造成的。对以后运行有什么影响么?

求教:关于变压器直流电阻的问题
我们这的SF10-12000/220W2型变压器低压侧相间直流电阻大于规范的2%,为2.2%高压侧正常。不属于结构原因。ab:1.667m欧姆,bc1.317m欧姆,ac1.669欧姆。出厂试验基本都是1.390左右。想问下是什么原因造成的。对以后运行有什么影响么?
免费打赏
lingxuct
2009年03月17日 07:48:19
2楼
楼主重复发帖了。
把分接开关多动几个位置,重新测量,看上去a相接触不是很好。
回复
dbvxxx_163
2009年03月17日 14:31:56
3楼
哦,谢谢了。:L 以后注意不在重复发贴。。。
回复
zsphnxy
2010年03月24日 15:57:08
4楼
1、分接开关可能有氧化层。
2、试验仪器与变压器接触不良。
回复