变压器的35KV、10KV等电压等级线圈都采用三角形接法,因而使系统中存在了小电流接地系统,众所周知小电流接地系统单相接地短路时,系统不能及时或准确切除故障,使得高压电与环境得以亲密接触,给人畜,设备等带来威胁,但是,这个三角形却是系统向最终配电用户供电的必经之路。这是为什么呢?[ 本帖最后由 ctaiyi 于 2009-3-16 18:27 编辑 ]
变压器的35KV、10KV等电压等级线圈都采用三角形接法,因而使系统中存在了小电流接地系统,众所周知小电流接地系统单相接地短路时,系统不能及时或准确切除故障,使得高压电与环境得以亲密接触,给人畜,设备等带来威胁,但是,这个三角形却是系统向最终配电用户供电的必经之路。这是为什么呢?
[
本帖最后由 ctaiyi 于 2009-3-16 18:27 编辑 ]
22楼
变压器的都采用三角形接法,因而使系统中存在了小电流接地系统
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
以上说法极度错误,即使35KV、10KV等电压等级线圈采用星型接线,他仍然是小电流接地系统,这是中心点不接地的问题,和接线方式无关
!!
谢谢指正!!!!!!
回复
23楼
原来的规程规定单相接地电流小于500A为小电流接地系统,现在的规程给删掉了,不知小电流接地系统、大电流接地系统如何划分?。
回复
24楼
中心点直接接地叫大电流接地系统
而中心点不直接接地叫小电流接地系统,包括消弧线圈接地,电阻接地等等
回复
25楼
如果我没记错 书上写的是Z0/Z1>3为小接地电流系统 反之则是大电流接地系统
回复
26楼
以上各楼 仔细研究学习了:handshake
回复
27楼
我也很需要,请赐教。
回复
28楼
对于三角形接法的电路来讲,三次谐波电势可看成是短路,所产生的三次谐波电流便在三角形电路中产生环流。该环流对原有的三次谐波磁通起去磁作用,三次谐波电势被消弱,因此相电势波形接近正弦波型。
回复
29楼
下来看看。
回复
30楼
三角形消除三次谐波.三次谐波电流在三角形电路中产生环流。该环流对原有的三次谐波磁通起去磁作用,三次谐波电势被消弱,因此电势波形接近正弦波型。
回复
31楼
主要是抑制3次以及3的倍数的高次谐波,保证电能质量。
回复