变压器三角形接线方式的作用是什么呢???
ctaiyi
ctaiyi Lv.2
2009年03月16日 18:16:26
来自于变压器
只看楼主

变压器的35KV、10KV等电压等级线圈都采用三角形接法,因而使系统中存在了小电流接地系统,众所周知小电流接地系统单相接地短路时,系统不能及时或准确切除故障,使得高压电与环境得以亲密接触,给人畜,设备等带来威胁,但是,这个三角形却是系统向最终配电用户供电的必经之路。这是为什么呢?[ 本帖最后由 ctaiyi 于 2009-3-16 18:27 编辑 ]

变压器的35KV、10KV等电压等级线圈都采用三角形接法,因而使系统中存在了小电流接地系统,众所周知小电流接地系统单相接地短路时,系统不能及时或准确切除故障,使得高压电与环境得以亲密接触,给人畜,设备等带来威胁,但是,这个三角形却是系统向最终配电用户供电的必经之路。这是为什么呢?

[ 本帖最后由 ctaiyi 于 2009-3-16 18:27 编辑 ]
免费打赏
ctaiyi
2009年04月09日 12:31:51
22楼
变压器的都采用三角形接法,因而使系统中存在了小电流接地系统
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
以上说法极度错误,即使35KV、10KV等电压等级线圈采用星型接线,他仍然是小电流接地系统,这是中心点不接地的问题,和接线方式无关
!!
谢谢指正!!!!!!
回复
ctaiyi
2009年04月09日 12:42:51
23楼
原来的规程规定单相接地电流小于500A为小电流接地系统,现在的规程给删掉了,不知小电流接地系统、大电流接地系统如何划分?。
回复
wuhuzhangbin
2009年04月11日 23:12:00
24楼
中心点直接接地叫大电流接地系统
而中心点不直接接地叫小电流接地系统,包括消弧线圈接地,电阻接地等等
回复
leoric1984
2009年04月18日 23:32:53
25楼


如果我没记错 书上写的是Z0/Z1>3为小接地电流系统 反之则是大电流接地系统
回复
jscuiyue
2009年04月20日 09:46:21
26楼
以上各楼 仔细研究学习了:handshake
回复
xm200702
2009年04月21日 15:35:46
27楼

我也很需要,请赐教。
回复
lhy124
2010年04月15日 15:05:17
28楼
对于三角形接法的电路来讲,三次谐波电势可看成是短路,所产生的三次谐波电流便在三角形电路中产生环流。该环流对原有的三次谐波磁通起去磁作用,三次谐波电势被消弱,因此相电势波形接近正弦波型。
回复
飘逸黑雪
2010年04月16日 10:15:59
29楼
下来看看。
回复
turouxue
2010年04月16日 11:07:05
30楼
三角形消除三次谐波.三次谐波电流在三角形电路中产生环流。该环流对原有的三次谐波磁通起去磁作用,三次谐波电势被消弱,因此电势波形接近正弦波型。
回复
mousemimi1
2010年04月16日 15:43:17
31楼
主要是抑制3次以及3的倍数的高次谐波,保证电能质量。
回复