变压器三角形接线方式的作用是什么呢???
ctaiyi
ctaiyi Lv.2
2009年03月16日 18:16:26
来自于变压器
只看楼主

变压器的35KV、10KV等电压等级线圈都采用三角形接法,因而使系统中存在了小电流接地系统,众所周知小电流接地系统单相接地短路时,系统不能及时或准确切除故障,使得高压电与环境得以亲密接触,给人畜,设备等带来威胁,但是,这个三角形却是系统向最终配电用户供电的必经之路。这是为什么呢?[ 本帖最后由 ctaiyi 于 2009-3-16 18:27 编辑 ]

变压器的35KV、10KV等电压等级线圈都采用三角形接法,因而使系统中存在了小电流接地系统,众所周知小电流接地系统单相接地短路时,系统不能及时或准确切除故障,使得高压电与环境得以亲密接触,给人畜,设备等带来威胁,但是,这个三角形却是系统向最终配电用户供电的必经之路。这是为什么呢?

[ 本帖最后由 ctaiyi 于 2009-3-16 18:27 编辑 ]
免费打赏
fjwangjs
2010年04月16日 22:12:06
32楼
:lol
回复
zyz8438
2010年04月17日 11:30:10
33楼

1、不是因为采用三角形接线,才有了小电流接地系统。二者之间没有任何必然的联系;
2、目前的变压器一般至少采用一侧为三角形接线,可以有效防止三次谐波以及3的倍数次谐波通过变压器传递。
3、小电流接地系统的优势在于供电的连续性和可靠性。允许单相接地时继续运行2小时。一般这个时间足够我们去判断发生接地故障的回路并将其切除,从而不影响整个系统的供电。
回复