变压器的35KV、10KV等电压等级线圈都采用三角形接法,因而使系统中存在了小电流接地系统,众所周知小电流接地系统单相接地短路时,系统不能及时或准确切除故障,使得高压电与环境得以亲密接触,给人畜,设备等带来威胁,但是,这个三角形却是系统向最终配电用户供电的必经之路。这是为什么呢?[ 本帖最后由 ctaiyi 于 2009-3-16 18:27 编辑 ]
变压器的35KV、10KV等电压等级线圈都采用三角形接法,因而使系统中存在了小电流接地系统,众所周知小电流接地系统单相接地短路时,系统不能及时或准确切除故障,使得高压电与环境得以亲密接触,给人畜,设备等带来威胁,但是,这个三角形却是系统向最终配电用户供电的必经之路。这是为什么呢?
[
本帖最后由 ctaiyi 于 2009-3-16 18:27 编辑 ]
12楼
优点:1.带单相负荷的能力大。2.抑制3次谐波的影响。
缺点:1.投切三角接线的变压器,很容易造成操作过电压!2.DYn11变压器,高低压侧的相位不一致!
回复
13楼
变压器的都采用三角形接法,因而使系统中存在了小电流接地系统
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
以上说法极度错误,即使35KV、10KV等电压等级线圈采用星型接线,他仍然是小电流接地系统,这是中心点不接地的问题,和接线方式无关
回复
14楼
:victory: 言之有理!:victory:
回复
15楼
为什么 别的等级 不用呢 是不同电压等级里存在的谐波差异有关?
回复
16楼
我见过的哈 110KVY/△ 35KV △/Y 为什么
回复
17楼
主要是由于采用Dyn11联结较之采用Yyn0联结有优点:
3.1 D联结对抑制高次谐波的恶劣影响有很大作用
3.1.1 在D联结绕组中的三次谐波环流能够在变压器中产生三次谐波磁动势,它与低压绕组的三次谐波磁动势平衡抵消;
3.1.2 高压相绕组的三次谐波电动势在D联结回路中环流,三次谐波电流可在D联结的一次绕组内形成环流,使之不致注入公共的高压电网中去。
3.2 Dyn11联结变压器的零序阻抗比Yyn0联结变压器小得多,有利于低压单相接地短路故障的切除。
3.3 Dyn11联结变压器允许中性线电流达到相电流的75%以上。因此,其承受不平衡负载的能力远比Yyn0联结变压器大。
3.4 当高压侧一相熔丝熔断时,Dyn11联结变压器另二相负载仍可运行,而Yyn0却不行。
回复
18楼
:) :victory:学习。。学习。
回复
19楼
引用
同问!同问!同问!同问!同问!同问!同问!
回复
21楼
有时间发出来分享一下。我只有其中的几部分。先谢了!
回复