变压器的35KV、10KV等电压等级线圈都采用三角形接法,因而使系统中存在了小电流接地系统,众所周知小电流接地系统单相接地短路时,系统不能及时或准确切除故障,使得高压电与环境得以亲密接触,给人畜,设备等带来威胁,但是,这个三角形却是系统向最终配电用户供电的必经之路。这是为什么呢?[ 本帖最后由 ctaiyi 于 2009-3-16 18:27 编辑 ]
变压器的35KV、10KV等电压等级线圈都采用三角形接法,因而使系统中存在了小电流接地系统,众所周知小电流接地系统单相接地短路时,系统不能及时或准确切除故障,使得高压电与环境得以亲密接触,给人畜,设备等带来威胁,但是,这个三角形却是系统向最终配电用户供电的必经之路。这是为什么呢?
[
本帖最后由 ctaiyi 于 2009-3-16 18:27 编辑 ]
2楼
三角形,单项接地时允许运行两小时;三角形,可以去除谐振什么的:)
回复
3楼
消除三次谐波是Δ绕组的最大优点。
回复
4楼
支持3楼,消除三次谐波是三角形接线的最大优点。
回复
5楼
什么原理呢?详细点!!!!!!!!!1
回复
6楼
对于三角形接法的电路来讲,三次谐波电势可看成是短路,所产生的三次谐波电流便在三角形电路中产生环流。该环流对原有的三次谐波磁通起去磁作用,三次谐波电势被消弱,因此相电势波形接近正弦波型。
回复
7楼
楼上说的很对,顶一个!
回复
8楼
D(形)联结绕组的优点
具有这种形式的绕组:
——对大电流、低电压绕组更经济实用;
——与星形联结绕组相组合,可降低该绕组的零序阻抗。
回复
9楼
YNd,Dyn,YNyd(带负载的第三绕组)或YNy+d(不带负载的三角形联结的稳定绕组)
具有接地中性点的星形绕组中的零序电流将被三角形联结绕组中的环流补偿。其零序阻抗较小,大约等于绕组间的正序短路阻抗。
回复
10楼
了解变压器,建议通读GB/T 1094《电力变压器》。
回复
11楼
感谢自然老大!!!!!
回复