请教电表接线的问题
wydqcjl
wydqcjl Lv.2
2009年03月11日 22:37:18
只看楼主

DTS42型电子式三相四线交流有功电能表是3*220(380),3*1.5(6)的,电流互感器式.我的问题是电流互感器的二次側引出三根线,两根是至电表的电流信号,那么另一根是不是至电表的电压信号,如果不是,电压信号取自何处?

DTS42型电子式三相四线交流有功电能表是3*220(380),3*1.5(6)的,电流互感器式.我的问题是电流互感器的二次側引出三根线,两根是至电表的电流信号,那么另一根是不是至电表的电压信号,如果不是,电压信号取自何处?
lingxuct
2009年03月12日 06:21:35
2楼
另一根是电流线的中性点(当然也能与电压线的中性点接在一起,但必须在表上给电流回路有通路),且中性点必须直接接地。
电压线从各相上直接取,且必须把中性线N也接进去。
回复
whb9501
2009年03月12日 10:07:38
3楼
电流互感器上的三根线,有一根是接地线,电压信号从相母排上取得
回复
ht386
2009年03月12日 12:35:13
4楼
无线微型摄像机 www.ht386.com 无线微型摄像头 www.tx96.com
回复
xgxydl
2009年06月08日 10:53:08
5楼
电表的接线,每相都要有相互对应得相序接入的,电压和电流线都必须的