配电室内GGD柜内的出线一般用几只CT和电流表呢?
zhaosin163
zhaosin163 Lv.6
2005年04月21日 09:53:09
只看楼主

配电室内GGD柜内的出线一般用几只CT和电流表呢?办公照明电用三只CT好呢还是动力用三只好?动力是不是一般比较平衡,用一只就行。出线柜内多了,CT及表不能配多了,否则就装不上了,请各位从实际情况出发,讨论怎么解决这些问题。

配电室内GGD柜内的出线一般用几只CT和电流表呢?办公照明电用三只CT好呢还是动力用三只好?
动力是不是一般比较平衡,用一只就行。
出线柜内多了,CT及表不能配多了,否则就装不上了,请各位从实际情况出发,讨论怎么解决这些问题。
免费打赏
jianghe1508
2005年04月21日 10:18:13
2楼
1、在总开关处配置3只CT即可。
2、在各分开关处各配1只CT。
回复
chinalyj
2005年04月21日 11:37:55
3楼
同意楼上的
回复
大鼻山
2005年04月21日 12:02:43
4楼
一般是总线和照明回路装设3CT,而动力装设1CT。道理也很浅显。
回复
binghuo
2005年04月22日 20:38:03
5楼
什么道理?
楼上可以解释一下吗
回复
hys_nc
2005年04月22日 22:32:59
6楼


一般是总线和照明回路装设3CT,是因为照明回路单相负荷多,一般三相不平衡,电流可能相差比较大,一般要装3只CT,而总进线柜需要综合看各相电流,一般也装3只CT。
而动力装设1CT,动力一般是三相380V供电,三相负荷平衡,每相电流基本一样大,只需装一只CT。

回复
jinchen9408
2005年04月23日 08:23:35
7楼
一般是总线和照明回路装设3CT,是因为照明回路单相负荷多,一般三相不平衡,电流可能相差比较大,一般要装3只CT,而总进线柜需要综合看各相电流,一般也装3只CT。而动力装设1CT,动力一般是三相380V供电,三相负荷平衡,每相电流基本一样大,只需装一只CT。