自喷规范中规定,一个喷头的保护面积:同一根配水支管上相邻喷头的距离与相邻配水支管之间的距离的乘积。但在实际营运中,喷头的保护面积应该是圆形,在自喷规范7.1.2中规定中危险二级一个喷头的最大保护面积为11.5平米,由此理解得出喷头的保护半径为1.91米,在正方形布置时喷头间距为X=2Rcos45,得出X=2.7米,在考虑喷头的开放时间等因素的影响,应该喷头间距小于2.7米,但规范中规定在正方形布置的边长为3.4米,不知道为什么?喷头保护面积和喷头最大保护面积的概念不是很清楚,喷头的保护面积是怎么确定的,请高人给下指点,小弟不甚感激!
自喷规范中规定,一个喷头的保护面积:同一根配水支管上相邻喷头的距离与相邻配水支管之间的距离的乘积。但在实际营运中,喷头的保护面积应该是圆形,在自喷规范7.1.2中规定中危险二级一个喷头的最大保护面积为11.5平米,由此理解得出喷头的保护半径为1.91米,在正方形布置时喷头间距为X=2Rcos45,得出X=2.7米,在考虑喷头的开放时间等因素的影响,应该喷头间距小于2.7米,但规范中规定在正方形布置的边长为3.4米,不知道为什么?喷头保护面积和喷头最大保护面积的概念不是很清楚,喷头的保护面积是怎么确定的,请高人给下指点,小弟不甚感激!
12楼
有梁围成井是可以旳。着火点超保护面积但烟气进入内可以燃破喷头。
回复
13楼
9.1.5 ------最不利点处作用面积内任意4 只喷头围合范围内的平均喷水强
度,轻危险、中危险级不应低于本规范表5.0.1 规定值的85%;-----因此,保护面积低于四只喷头围成的规范最大间距面积,是不违反规范的。实际上井梁围成的蓄烟区也有利于打开喷头。
回复