请教关于喷头最大保护面积的问题
ljp493075679
2013年02月19日 12:46:19
只看楼主

请教各位前辈,1)一只标准喷头的最大保护面积是如何得到的呢?中危2级用每只喷头出水量(80L/min)/喷水强度(8)=10m2,和规范中11.5m2不相同。 2)中危2级时,依照喷规条文说明7.1.2,计算得到喷头间距为3.16米,和正方形布置时边长3.4米并不相同,这个该怎么解释呢? 之前在论坛中看到也有同样的问题,但是大家并未给出明确解释,还望能赐教下!谢谢!

请教各位前辈,1)一只标准喷头的最大保护面积是如何得到的呢?中危2级用每只喷头出水量(80L/min)/喷水强度(8)=10m2,和规范中11.5m2不相同。
2)中危2级时,依照喷规条文说明7.1.2,计算得到喷头间距为3.16米,和正方形布置时边长3.4米并不相同,这个该怎么解释呢?
之前在论坛中看到也有同样的问题,但是大家并未给出明确解释,还望能赐教下!谢谢!
免费打赏
w-jwei
2013年02月28日 10:00:01
2楼
喷头的保护面积与流量系数,压力,周围的遮挡情况都有关系!!
回复
云飘飘
2013年03月03日 16:08:49
3楼
喷头的保护面积与喷水强度、喷头流量系数、系统能够提供的压力,以及四只喷头围合面积的喷水强度是否满足规范要求,都有很大的关系。
回复
ljp493075679
2013年03月03日 22:30:14
4楼
wangsx_8210 发表于 2013-3-3 16:08 喷头的保护面积与喷水强度、喷头流量系数、系统能够提供的压力,以及四只喷头围合面积的喷水强度是否满足规 …好的,知道了!
回复
wangzhenhuahere
2014年10月15日 13:44:10
5楼
一只喷头的最大保护面积和喷头自身实际的喷水面积有什么区别吗?
回复
cof1590981472942
2020年06月01日 11:38:48
6楼
最大保护面积是根据水力计算得出的,这个面积再开方就是喷头正方形布置的边长,也就是自喷规范的定义。这个最大保护面积与一个喷头的洒水面积不是一回事,具体关系可以画图推导出,结果是,一个洒水喷头的圆面积减去该圆与另外两圆重叠面积的差值就是该喷头的最大保护面积。这个差值是2R* R
回复
cof1590981472942
2020年06月01日 11:42:26
7楼
正方形布置的边长 等于根号2乘以R
回复

相关推荐

APP内打开