多栋厂房喷水时保护面积怎么算
yanhongmou
yanhongmou Lv.2
2011年08月14日 19:37:09
只看楼主

一个工业园区有六栋厂房及多栋九层宿舍,每层厂房180*77米,高三层,请问厂房全部要做自动喷淋,多栋厂房喷水时保护面积怎么计算,按多个160还是怎样的?水泵的流怎样来计算?谢谢

一个工业园区有六栋厂房及多栋九层宿舍,每层厂房180*77米,高三层,请问厂房全部要做自动喷淋,多栋厂房喷水时保护面积怎么计算,按多个160还是怎样的?水泵的流怎样来计算?谢谢
hengny
2011年08月15日 10:00:36
2楼
1、保护面积按一栋建筑着火考虑,按规范上的保护面积计算即可。2、水泵流量按一栋建筑最大喷淋用水量计算。
回复
bravo1573
2011年08月18日 10:39:45
3楼
应考虑同一时间内的火灾次数。。
个人觉得一楼的意见是正确的。楼主说的这个园区,应该达不到同一时间两次火灾的标准。
回复
liwangy
2011年08月18日 11:03:19
4楼
哦,还没有做过,学习了!
回复
askmesome
2011年08月18日 21:36:15
5楼
哥们 厂房 不用设置喷淋 设置消火栓就行 整个做一个室外管网 有室外消火栓
按规范自己设计吧
希望对你有帮助
回复
xiejian521
2011年08月19日 16:15:41
6楼
你可以用专用软件来算啊~~比如天正的~~
回复
far999
2011年08月22日 01:22:15
7楼
这按照规范来计算就可以呀
回复
y1y108
2011年08月22日 20:39:19
8楼
应考虑同一时间内的火灾次数
回复

相关推荐

APP内打开