一直以为一个喷头的保护面积应该是圆形分布才对但为什么规范上说是相邻4个喷头的围合范围呢?虽说每个喷头都是1/4的面积·但是总觉得这样理解有点别扭·请赐教·!
一直以为一个喷头的保护面积应该是圆形分布才对
但为什么规范上说是相邻4个喷头的围合范围呢?
虽说每个喷头都是1/4的面积·但是总觉得这样理解有点别扭·
请赐教·!
免费打赏
老科
2010年07月05日 18:38:42
2楼
:( 有这种说法吗?
回复
songyingxiong
2010年07月06日 08:52:49
3楼
学习中!!!!!!!!!!
回复
babaluosha
2010年07月06日 10:32:08
4楼
你还没能理解到 喷头保护面积的概念
回复
shengxinll
2010年09月15日 15:36:46
5楼
只有相邻4个喷头的围合范围才保证喷淋没有空白处,多看几遍就理解了
回复
ywsheng333
2010年09月21日 11:36:02
6楼
学习一下,非常感谢:lol
回复
marlboro777
2010年09月21日 16:45:51
7楼
你还没能明白,真理不是真的。真实喷的时候是圆的,计算的时候是方的,两个都是对的。
回复
ggxinjian
2010年09月21日 16:57:21
8楼
你还没能明白,真理不是真的。真实喷的时候是圆的,计算的时候是方的,两个都是对的。
回复
xzsliubeibei
2012年06月16日 10:20:45
9楼
请教我是初学者请问一个喷头的保护面积是多大
回复
一生为水
2012年06月17日 22:39:45
10楼
明白了。。。。。。
回复
gada1991
2013年08月06日 15:23:50
11楼
。。。。。。。。。。。。。。
回复
下一页
相关推荐
求助:火灾探测器保护半径及保护面积的问题
结构设计软件
2013-02-20 17:05:03
请教关于喷头最大保护面积的问题
建筑消防给水
2013-02-19 12:46:19
防火涂料保护面积应该怎样计算?
建筑施工
2013-01-07 15:34:58
混凝土保护厚度与核心区面积。
混凝土结构
2012-12-20 16:51:37
请教一个关于喷头最大保护面积的问题
建筑消防给水
2012-10-06 10:24:23
火灾探测器保护半径和面积的疑问
建筑智能化
2012-06-27 13:34:56
边墙型喷头能应用在那些范围?边墙拓展型喷头的保护面积有多大?
建筑消防给水
2011-12-26 16:49:25
如何理解规范中一个喷头的保护面积?
建筑消防给水
2011-12-08 22:21:54
【请教】感烟探头梁洞布置时要考虑保护半径和总面积吗?
防雷减灾
2011-10-24 12:02:43
多栋厂房喷水时保护面积怎么算
建筑消防给水
2011-08-14 19:37:09
边墙侧喷的喷淋保护面积是多大
给排水资料库
2010-12-26 14:35:04
喷淋系统最大保护面积问题的探讨
电气资料库
2010-10-13 17:34:00
烟感温感保护面积表中的“地面面积”如何理解?
防雷减灾
2010-08-31 21:36:31
当不规则的布置矩形喷头时,保护面积怎么算
建筑给排水
2010-08-17 14:31:29
关于保护半径和保护面积的问题,我纠结的很,等了三天,没人回复,我郁闷啊
防雷减灾
2010-07-16 16:14:49
如何理解一个喷头的保护面积?
建筑消防给水
2010-07-01 10:19:12
泡沫喷淋系统的保护面积
建筑消防给水
2009-10-27 14:58:06
推车式灭火器怎样确定最大保护面积?
给排水资料库
2009-06-25 14:55:56
探测器保护面积和保护半径之间的关系
防雷减灾
2008-07-09 15:43:26
各种电线电缆的总截面积(包括外保护层)如何确定?
防雷减灾
2008-05-15 17:38:31
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开