建筑为中危一级那么根据规范可知喷淋系统中规范上规定喷头正方形布置时,正方形边长为3.6米,一只喷头的最大保护面积为12.5平方米.我觉得不对.如果S=3.6米,那么2R×cos45=3.6R=2.55米那么每个喷头喷水所覆盖的圆的面积A=πRR=3.14×2.55×2.55=20.36平方米算出来的和规范上的12.5平方米相差很远.不知道是什么原因?我的想法有错吗?麻烦帮忙解答一下,谢谢
建筑为中危一级
那么根据规范可知喷淋系统中规范上规定喷头正方形布置时,正方形边长为3.6米,一只喷头的最大保护面积为12.5平方米.我觉得不对.
如果S=3.6米,那么2R×cos45=3.6
R=2.55米
那么每个喷头喷水所覆盖的圆的面积A=πRR=3.14×2.55×2.55=20.36平方米
算出来的和规范上的12.5平方米相差很远.
不知道是什么原因?我的想法有错吗?麻烦帮忙解答一下,谢谢
2楼
那是说的两只喷头之间的长度,你理解错了
回复
3楼
看看喷规92-93页的条文说明
回复
4楼
正方形边长为3.6米指四只喷头组成的正四方行是喷头中心计算的,见规范条文解释7.1.2。
回复
5楼
个人认为:你主要是没有明白规范的意思,规范说的保护面积是指一个喷头实际保护面积而不是计算的保护面积,说白了就是每个喷头之间都有共同保护区域,这这样共同区域只属于其中一个喷头的面积里面。
回复
6楼
请高手解答。。。。。。。。。
回复
7楼
术语,2.1.12
一只喷头的保护面积:同一根配水支管上相邻喷头的距离 与 相邻配水支管之间距离 的乘积。
放在你这里就是3.6*3.6。
你写的圆形保护面积不适用。所以你和规范都没问题。说的不是同一东西。
回复
8楼
你理解的还是蛮到位的,呵呵
回复
9楼
现在正在做这个,学习了
回复
10楼
不知道楼主搞明白这个问题没有呀,我也真该困惑呢,呵呵,既然每个喷头的喷洒面积和它的保护面积没有关系,那定义这个保护面积有什么意义呢?
回复
11楼
个人感觉5楼和7楼的解释很有道理!
回复