关于保护半径和保护面积的问题,我纠结的很,等了三天,没人回复,我郁闷啊
woheni2010
woheni2010 Lv.12
2010年07月16日 16:14:49
来自于防雷减灾
只看楼主

烟感当地面面积大于80时,房间高度小于等于6,保护面积是60,保护半径是5.8,现在有个问题,我有一个商铺,面积共132,按保护面积来算的话要3个,可是这商铺中间有个梁,如果是三个感觉不太好布置,所以我想布2个,被梁隔断的区域各方一个,我然后按照保护半径来算的话是可以的,但是不知道这样[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-7-18 21:55 编辑 ]

烟感当地面面积大于80时,房间高度小于等于6,保护面积是60,保护半径是5.8,现在有个问题,我有一个商铺,面积共132,按保护面积来算的话要3个,可是这商铺中间有个梁,如果是三个感觉不太好布置,所以我想布2个,被梁隔断的区域各方一个,我然后按照保护半径来算的话是可以的,但是不知道这样

[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-7-18 21:55 编辑 ]

未命名.JPG

免费打赏
woheni2010
2010年07月16日 21:43:46
2楼
为什么没人给我说说诶
回复
woheni2010
2010年07月17日 11:08:51
3楼
自己顶起来:lol 哪位高手给我说说啊 我很急
回复
加肥猫
2010年07月19日 11:38:14
4楼
消防局就是按照面积验收的,楼主这种做法可能会验收不过的
回复
leileiv
2010年08月02日 18:56:30
5楼
梁下面没有墙的话,为什么不把第三个布置在梁底呢!我觉得是可行的!
回复
woheni2010
2010年08月02日 21:02:28
6楼
探测器一把是不会装在梁底下吧
回复
加肥猫
2010年08月03日 08:51:48
7楼
:L 怎么能布置在梁底啊
回复
caoyiqiao
2010年08月05日 08:23:59
8楼
楼主做法不可取,因为是商铺,可能会有装修的,不用考虑梁的影响。建议布3个。
回复
加肥猫
2010年08月06日 17:18:39
9楼

楼上此言差矣,消防如果是毛坯验收,必须考虑梁的布置。当然装修二次验收可以调整喽
回复
woheni2010
2010年08月06日 23:43:44
10楼
同意
回复
qdtzb
2010年08月11日 22:54:25
11楼
其实大家都忽略了一个问题,就是中间这个梁的突出顶板的高度,是介于200~600mm呢,还是超过600mm,如果超过600,应按梁两侧面积设计,其他就不多说了,看规范吧,呵呵
回复