喷头保护面积的确定?
wuyingchonglj
2009年03月10日 17:40:34
只看楼主

自喷规范中规定,一个喷头的保护面积:同一根配水支管上相邻喷头的距离与相邻配水支管之间的距离的乘积。但在实际营运中,喷头的保护面积应该是圆形,在自喷规范7.1.2中规定中危险二级一个喷头的最大保护面积为11.5平米,由此理解得出喷头的保护半径为1.91米,在正方形布置时喷头间距为X=2Rcos45,得出X=2.7米,在考虑喷头的开放时间等因素的影响,应该喷头间距小于2.7米,但规范中规定在正方形布置的边长为3.4米,不知道为什么?喷头保护面积和喷头最大保护面积的概念不是很清楚,喷头的保护面积是怎么确定的,请高人给下指点,小弟不甚感激!

2009年03月11日 08:54:55
2楼
没有回答啊,快点啊,急啊!!!
回复
szhandegang
2009年03月11日 10:57:59
3楼
中2级喷头最大保护面积11.5平方米,此值为多个喷头布置不留空白点的保护面积除以喷头数,即3.4m*3.4m得来得,不可以理解为单个喷头布水圆形面积,查04S206-51可看到,普通喷头水压0.5MPa情况下,布水半径大约为2.4米,代入公式S=2RCOS45即可得11.5.喷头的最大保护面积可用于估算喷头数量.
回复
szhandegang
2009年03月11日 11:00:48
4楼
是0.05MPa,不是0.5MPa
回复
wuyingchonglj
2009年03月12日 15:46:41
5楼
楼上的能不能说的清楚点啊,我不明白,学的不精,请指教
回复
夜宵77
2012年06月19日 15:35:56
6楼
顶起,希望有高人来解答
回复
黄cyzf
2012年06月19日 15:39:37
7楼
规范条文说明7.1.2 本条参考美国NFPA-13(2002年版)标准做法,提出同一根配水支管上喷头间和配水支管间最大距离的规定。和一只喷头最大保护面积的规定。同一根配水支管上喷头间的距离及相邻配水支管间的距离,需要根据设计选定的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定。由于该参数将影响火场中的喷头开放时间,因此提出最大值限制。目的是使喷头既能适时开放,又能按规定的强度喷水。

以喷头A、B、C、D为顶点的围合范围为正方形(见图10)每只喷头的25%水量喷洒在正方形ABCD内。根据喷头的流量系数、工作压力以及喷水强度,可以求出正方形ABCD的面积和喷头之间的距离。



为了控制喷头与起火点之间的距离,保证喷头开放时间,本规范规定:中危险级Ⅰ级场所采用K=80标准喷头时,一只喷头的最大保护面积为12.5m2 ,配水支管上喷头间和配水支管间的最大距离,正方形布置时为3.6m,矩形或平行四边形布置时的长边边长为4.Om。

规定喷头与端墙最大距离的目的,是为了使喷头的洒水能够喷湿墙根地面并不留漏喷的空白点,而且能够喷湿一定范围的墙面,防止火灾沿墙面的可燃物蔓延。
回复
yangfan2004_cyp
2012年06月20日 10:00:31
8楼
板凳说的有道理
回复
路过
2012年06月20日 14:35:32
9楼
每个喷头的喷水量除喷水强度就水喷头的保护面积。
回复
ufob
2015年11月27日 16:52:21
10楼
要保护所有区域,喷头保护面积必须重叠,因此不能拿圆形当保护面积啊
回复
zhujinyang
2018年07月12日 11:47:01
11楼
有梁围成井是可以旳。着火点超保护面积但延期计入境内可以燃破喷头。
回复

相关推荐

APP内打开