消防用焊接钢管大家有什么意见没有
wp690
wp690 Lv.4
2005年04月20日 23:24:57
只看楼主

消防用焊接钢管大家有什么意见没有,价格便宜量又足......,请问镀锌怎接啊,施工单位老问我能否焊接,我说得二次镀锌,其实我也知道没法操作的,法兰沟曹又麻烦贵,什么方法最流行,也好施工?????

消防用焊接钢管大家有什么意见没有,价格便宜量又足......,请问镀锌怎接啊,施工单位老问我能否焊接,我说得二次镀锌,其实我也知道没法操作的,法兰沟曹又麻烦贵,什么方法最流行,也好施工?????
免费打赏
ysxqldw
2005年04月21日 06:43:13
2楼
一般采用焊接钢管,焊接完后刷银粉漆就行了,镀锌钢管用在消防管道有点浪费。
回复
wp690
2005年04月21日 19:30:38
3楼
镀锌管焊接是否违规??
回复
telosen99
2005年04月21日 19:44:13
4楼
镀锌管焊接不违规吧,不过要对镀锌层破坏处二次镀锌.用沟槽连接很好啊.
回复
skyfree
2005年04月21日 23:06:22
5楼
还没有看到那个单位把镀锌管二次镀锌做的很好的咯!
一般都没有做了!
回复
ws_mao
2005年04月22日 02:12:33
6楼
一般现场不好镀锌。口径较大的镀锌管需要连接时(螺纹不好做),如果不想用卡箍,也可预焊法兰,然后到工厂二次镀锌,最后在现场装配起来。本人与某国外工程公司合作时,老外就这么干的,但是造价肯定要高,设计配管要准确。
在工厂里的消防管道一般用碳钢管(不镀锌),规范也没有强求(自喷除外),外表刷防锈漆和调和漆即可。但是在本人提醒同行注意钢管的壁厚选用,还要考虑腐蚀余量。
回复
flesh.hanbing
2007年04月18日 20:30:37
7楼
最好还是用卡箍连接,或预焊法兰。
焊接容易导致管内在通水后形成腐蚀,
长期可能堵塞消防栓。
回复
yanglan
2007年04月18日 20:33:13
8楼
100的管道螺纹接,采用螺纹法兰
回复
功夫皇帝
2007年04月19日 08:33:18
9楼
焊接钢管,焊接后刷防锈漆,镀锌管不是不可以,你用不锈钢管都行,那样只是不合理.要达到满足要求就可以了.