关于基础素砼垫层的问题
mad_world
mad_world Lv.9
2005年04月20日 13:50:38
来自于地基基础
只看楼主

大家做的基础的素砼垫层混凝土标号都是多少呢?规范上说是C10,那有没有什么特殊情况呢

大家做的基础的素砼垫层混凝土标号都是多少呢?规范上说是C10,那有没有什么特殊情况呢
superstar2202
2005年04月20日 14:06:59
2楼
地基规范上说C10就可以,可是混凝土规范上混凝土的最低标号是C15。这就看你的当地的情况了。选择C10或C15都是可以的。原则上我们都是用C10的。
回复
mad_world
2005年04月20日 14:23:45
3楼


斑竹说的混凝土规范上的规定是不是4.1.2?可他的前提是“钢筋混凝土结构的混凝土强度等级”,而垫层是素混凝土。

我是想问,不管上部荷载有多大、地质有多不好,都不用考虑提高标号吗?
回复
zhjunbo
2005年04月20日 15:24:29
4楼
我是想问,不管上部荷载有多大、地质有多不好,都不用考虑提高标号吗?
---------我想应该是吧,如果地质条件不好,要采用专门的处理措施进行处理的。
回复
superstar2202
2005年04月20日 15:58:01
5楼
关于素砼垫层的作用本论坛有相关的讨论,你可以参考一下,至于你所提出的问题好多论坛上也都有过讨论。总之就是:素砼垫层混凝土标号你可取C10或C15。都不是错的。设计人员可以自行决定。
回复
yanhb_2000
2005年04月21日 10:44:49
6楼
C1O足够了
回复
z2004
2005年04月21日 14:33:20
7楼
我见过一个工地,为了方便泵送,施工人员就把垫层的标号提到C15,并且按C10向甲方算账。
回复
superstar2202
2005年04月21日 15:08:05
8楼

这种情况挺多见的,有时候施工单位为了施工方便会牺牲一些经济利益的。
回复
ynjczhang
2005年04月21日 15:39:12
9楼
根据砼规要C15,10级已经取消了
回复
ynjczhang
2005年04月21日 15:39:13
10楼
根据砼规要C15,10级已经取消了
这次就不扣你的积分了,下此请注意,请勿重复发贴,请支持论坛的发展。谢谢。
回复
mad_world
2005年04月22日 14:24:46
11楼
楼上的,C10真的已经取消了?哪本规范上写的?
回复

相关推荐

APP内打开