发电机房消防
csrgsts500525
2009年03月07日 21:28:31
只看楼主

发电机房是否不可以用喷淋灭火装置,而应用泡沫灭火装置。

发电机房是否不可以用喷淋灭火装置,而应用泡沫灭火装置。
免费打赏
fansdestiny
2009年03月17日 16:29:17
22楼
做泡沫的可以找我:lol
回复
maoxinqing
2009年03月19日 22:26:21
23楼
以前是必须用气体或泡沫的,后来有改动,可以使用水喷,目前厦门地区新建的基本都改用水喷了
回复
qbs111
2009年03月20日 09:43:25
24楼
发电机房我们一般是做气体灭火
回复
waj
2009年03月20日 12:11:11
25楼
基本上是用自动喷淋灭火系统,或水雾灭火系统!
回复
wangyan95050692
2009年03月25日 10:52:29
26楼
看了大家的发言,感觉这一块很有争议呀。高规上说自动喷水灭火系统和水喷雾都可以呀,当然气体灭火也可以,似乎没有一个明确的规定哦。大家知道哪里还有明确的规范要求吗?
回复
wangyan95050692
2009年03月25日 10:54:12
27楼
为什么都改为水喷呢,是不是气体灭火也有他的局限性,不如水喷方便呢?
回复
jian_cong
2009年03月26日 09:09:22
28楼
经济危机,能做成水的都做成水的,不要推到电气那边!要不然水都没活干了!:lol
回复
hhh01234567
2009年03月28日 19:19:20
29楼
最好不要出事!
按规范做,错的也是对的,不按规范作,对的也是错的。
回复
hjjzzz
2009年03月29日 19:07:26
30楼
发电机房消防方案:
1.水喷雾灭火系统。
2.气体消防灭火系统。
回复
waj
2009年03月30日 09:22:00
31楼
发电机房消防下列三种都可以:
1.水喷雾。
2.自动喷淋系统。
3.气体灭火。
回复