发电机房是否不可以用喷淋灭火装置,而应用泡沫灭火装置。
发电机房是否不可以用喷淋灭火装置,而应用泡沫灭火装置。
12楼
根据高规可以做自喷。
但是还是做气体稳当。:lol
回复
13楼
12#说得对,,,,顶:)
回复
14楼
做气体灭火系统,选用气溶胶成套产品最方便。
回复
15楼
自动喷水灭火系统设计规范上有举例,细水水喷雾系统
回复
16楼
用水喷雾系统或气体灭火系统
回复
17楼
发电机房最好不用喷淋灭火,用水喷雾系统、泡沫灭火系统,管线较为复杂。一般民用建筑发电机房都不大,若有人值班,可设灭火器;无人值班,最好用无管网气体自动灭火系统,简化设计。
回复
18楼
可以用消防系统 水的不要 最好是烷烃类哈龙气体消防 二氧化碳也可以
回复
19楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
20楼
不要用水,用二氧化碳。
回复
21楼
你太水了,没看条文说明。实际上,该问题有争议。因为当着火时,所有的油气开关全都关闭,故普通闭试喷水灭火系统能达到灭火效果。选水喷雾在条文说明未作修改前更合理。
回复