求教大家问题(深井泵耗电高原因)
pengqing3000
2005年05月30日 08:12:21
只看楼主

我是做设备运行管理的,我们单位对设备运行指标卡的较死。现有一台深井泵,扬程78m,小时流量大约30吨,耗电指标高的离谱,千吨米耗电达到9.07。请教各位,耗电高原因?

我是做设备运行管理的,我们单位对设备运行指标卡的较死。现有一台深井泵,扬程78m,小时流量大约30吨,耗电指标高的离谱,千吨米耗电达到9.07。请教各位,耗电高原因?
免费打赏
kede-1
2005年04月22日 09:56:33
2楼
你看了水泵的额定功率了吗
一般水泵都是在额定功率情况下运行的
如长时间超负荷运转
对泵与电机的损害很大的
回复
haosqcjy
2005年04月22日 11:32:20
3楼
你的水泵是不是在有效功率下工作啊
回复
pengqing3000
2005年04月22日 17:27:32
4楼
水泵为深井泵,轴功率13kw,流量30吨,配套电机额定电流29A
,电压380V.实际运行电流25A,400V.
回复
云涛
2005年05月29日 19:17:24
5楼
说明你的水泵没有在最佳效率点上工作!
而造成没在最佳效率点上工作的原因就是你的配管有问题或者你的泵选型有问题!
回复

相关推荐

APP内打开