施工问题 车库的通风问题
gardencaicai
2005年04月20日 10:32:29
来自于通风排烟
只看楼主

我是位施工单位的新手,现在有项地下车库通风的问题:我选的风机为30000m3/h,而实际风量只达到了55%,所有管道的阀门、风口都已调试过。我想请教各位高手排风系统中实际风量与额定风量之间的差值又没有一个极限值。现在甲方一口咬定是风机出了问题,可风机厂也没查出问题所在,请各位高手指教

2005年04月20日 11:14:00
2楼
风机的风压是多少,管路阻力会造成风机工作点的偏移,我觉得风机选型不合理可能是主要原因,风管风速取高时对风机的风压要求也相应要高!
回复
zmmagic
2005年04月20日 12:48:07
3楼
风机和泵原理差不多,参考厂家特性曲线。

具体风量风压都有关系。
回复
jswgq-55
2005年04月21日 09:17:55
4楼
重新进行水力计算,是否施工合理。
回复
nky6666
2005年04月22日 08:15:40
5楼
风机全压偏小,建议换风机
回复
langam
2005年04月29日 13:16:24
6楼
1.管道安装是否有不合理的地方,造成阻力偏大
2.管道施工质量如何,是否有不严密的地方
3.风机压头是否偏小
回复
aionyu
2005年05月01日 14:26:00
7楼
个人估计是施工的时候避开其他管道太多,增加弯头和变径太多,导致局部阻力增加,风机全压变成不足。一般设计院的考虑只作平面考虑,立面考虑不会很到位的。结论:更换风机,认清原因的发生根本。
回复