这样梁与柱节点应该改一改
hzbjhonghua
2005年04月19日 12:12:40
只看楼主

我在施工现场看到这样的问题(见图),建议以后设计人员要改正。

我在施工现场看到这样的问题(见图),建议以后设计人员要改正。

1113884191907.jpg

免费打赏
成阳
2005年08月26日 22:18:19
22楼
我觉得这个工程的施工员跟监理工作都没到位,你们看看,钢筋都锈蚀成这样了,怎么都没除锈啊?
回复
dgblj
2005年08月27日 00:43:37
23楼
底筋不用弯的
面筋是要弯的
回复
fjwlk83
2005年08月28日 02:52:24
24楼
梁支座负筋应拉通。向两边悬挑。
回复
wangziquan007
2005年08月29日 11:43:52
25楼
我想知道一点,这种情况必然造成在梁根部的有效受力面积变小,对结构受力的影响应该不可以忽略,设计人员在设计时是不是已经考虑了这些问题,这很关键
回复
fighter-2001
2005年09月07日 17:15:24
26楼
钢筋太密了 柱与梁的节点好象没有设箍筋,问题很严重,钢筋的间距不一,板的钢筋太大,间距太疏,不容易控制裂缝。也不能太密,否则施工时不好振捣。钢筋模板安装的质量都很差,检验肯定通不过。模板接头没有封口,容易漏砂浆,造成施工的质量问题,板也容易漏水。施工质量真是一塌糊涂!!不说了。
回复
chenpaichao
2005年11月02日 19:36:41
27楼

我也觉得怪
而且不仅是在柱里没弯,更是在梁中都没弯呀
回复
pliguo118
2005年11月06日 21:42:06
28楼
靠!设计者牛B!板筋都用螺纹!上下都用!
施工时有问题!梁筋搭接有问题!
好象没有绑完钢筋吧!现场好象有点怪!
回复
yinjie-5
2005年11月10日 20:54:14
29楼
HRB400的钢筋 可以不作弯钩。

这个是柱子么? 怎么看像剪力墙
回复
jinding0518
2005年11月12日 20:55:08
30楼
我觉的可以取消搭接,将两个梁的钢筋在加工是加工成通长筋,这样就减少钢筋的密度(这是对两个梁的钢筋同一个型号的),如果不是同一个型号的就因该让设计院改以改
回复
mfkway
2005年11月14日 17:19:10
31楼
朋友我们这有个工程的基础垫层上布底板筋有几根钢筋焊接在轴线上.质检站的人说要不得
回复