这样梁与柱节点应该改一改
hzbjhonghua
2005年04月19日 12:12:40
只看楼主

我在施工现场看到这样的问题(见图),建议以后设计人员要改正。

我在施工现场看到这样的问题(见图),建议以后设计人员要改正。

1113884191907.jpg

免费打赏
afei_pal
2005年07月20日 15:39:57
12楼
建议以后多发这样的照片...
回复
huangyuan66
2005年08月01日 14:50:52
13楼
这还不是最头疼的,我看过梁上部钢筋是三排的,简直都没有办法放进去,更没有办法浇注砼了,这样在施工中关键节点施工没有办法把握施工质量
回复
1999szm
2005年08月01日 17:58:47
14楼
我来晚了哦,这么早的帖子了。不过我还是要说两句。
我见过比这还密得多的,简直没语言了,只能浇砂浆,不能有石头的,混凝土提高一个等级。好像没见出问题。
回复
suibing
2005年08月01日 18:52:05
15楼
太密了施工质量难以保证,最好能够通过改变截面、提高钢筋等级来减少钢筋用量
回复
xiangbo08
2005年08月02日 12:31:38
16楼
深受震撼!,难道我们的设计在实际中就是这样的吗??!!
回复
wlw694121
2005年08月14日 21:10:54
17楼
我也说两句,比这密的见多了,同意二楼的说法.
回复
sillybabyxe
2005年08月16日 21:50:18
18楼
象这种应该拉通了还比较好的吧

拉通了施工要方便得多,为什么不拉通呢设计人员的设计问题
难道施工单位不可以这样做的吗
回复
yczlk
2005年08月17日 08:46:05
19楼
上面的这种情况经常见到,建议采取以下措施:
1、适当加在柱断面;
2、在柱端梁上部筋应采用贯通做法;
3、设计时尽可能做成双层筋;
回复
dongzikongjian
2005年08月17日 08:49:58
20楼

做多了你就知道!
回复
yuchuan1025
2005年08月25日 11:04:43
21楼
我想问一下,图中板筋横伸到柱中,不需要想柱内铆固么?不用弯?
回复