有吊车的厂房怎么做?急了
log417
log417 Lv.7
2005年04月18日 22:44:59
只看楼主

小弟第一次接触厂房,现有个层搞8M,长63宽18M的单层厂房 ,照明考虑怎么做? 中间横向有个3吨的吊车,功率怎么估算? 怎么配电? 看过些资料 ,滑触线是什么样的概念.请大家详细指点 谢谢

小弟第一次接触厂房,现有个层搞8M,长63宽18M的单层厂房 ,照明考虑怎么做?
中间横向有个3吨的吊车,功率怎么估算? 怎么配电?
看过些资料 ,滑触线是什么样的概念.
请大家详细指点

谢谢
免费打赏
suncq513107
2005年04月21日 10:14:19
12楼
中间横向有个3吨的吊车,
应该是行车吧?
回复
chen2002dq9801
2005年04月24日 16:23:25
13楼
同意楼主10的说法,我以前做过很多都是厂房的,灯具一般是采用工厂灯(配250金卤灯或者是高压汞灯(400W)安装高度一定要在吊车上方可以设计管吊或者链吊,假如是钢结构厂房配管配线沿屋面檀条,配电箱、插座一般安装在钢柱边,吊车的话要设有指示灯一般电压如安全电压,
回复
han2003
2005年04月24日 17:15:21
14楼
滑触线应选用安全型滑触线
回复
han2003
2005年04月24日 17:16:43
15楼
通用用电设备配电设计规范

GB 50055-93


第三章 起重运输设备

第一节 起重机

第3.1.1条本节适用于电动桥式起重机、电动梁式起重机、门式起重机和电动葫芦的配电。

第3.1.2条电动桥式起重机、电动梁式起重机和电动葫芦宜采用绝缘式安全滑触线供电,亦可采用固定式裸钢材滑触线供电。在对金属有强烈腐蚀作用的环境中或小型电动葫芦,宜采用软电缆供电。

第3.1.3条滑触线或软电缆的电源线,应装设隔离电器和短路保护电器,并应装设在滑触线或软电缆附近,便于操作和维修的地点。

第3.1.4条滑触线或软电缆的截面选择,应符合下列要求。

一、载流量不应小于负荷计算电流;

二、满足机械强度的要求;

三、自配电变压器的低压母线至起重机电动机端子的电压损失,在尖峰电流时,不宜超过额定电压的15%。

第3.1.5条为减少起重机供电线路的电压损失,可根据具体情况采取下列措施:

一、电源线尽量接至滑触线的中部;

二、采用绝缘式安全滑触线;

三、适当增大滑触线截面或增设辅助导线;

四、增加滑触线供电点或分段供电;

五、增大电源线或软电缆截面。

第3.1.6条固定式滑触线跨越建筑物伸缩缝处,固定式裸钢材滑触线在其长度每隔30~50m处,应装设膨胀补偿装置,其间隙宜为20mm。绝缘式安全滑触线装设膨胀补偿装置的要求,应根据产品技术参数确定。

第3.1.7条采用角钢作固定式滑触线时,其规格应符合下列要求:

一、3t及以下的电动梁式起重机和电动葫芦,当固定点的间距不大于1.5m时,角钢规格不应小于25mm×4mm。

二、10t及以下的电动桥式起重机,当固定点的间距不大于3m时,角钢规格不应小于40mm×4mm。

三、10t以上至50t的电动桥式起重机,当固定点的间距不大于3m时,角钢规格不应小于50mm×5mm。

四、50t以上的电动桥式起重机,当固定点的间距不大于3m时,角钢规格不应小于63mm×6mm。

滑触线的角钢规格,不宜大于75mm×8mm,当需要更大截面时,宜采用轻型钢轨或工字钢。

第3.1.8条分段供电的固定式裸钢材滑触线,各分段电源当允许并联运行时,分段间隙宜为20mm;当不允许并联运行时,分段间隙应大于集电器滑触块的宽度,并应采取防止滑触块落入间隙的措施。

第3.1.9条两台及以上的起重机在共同的固定式裸滑触线上工作时,宜在起重机轨道的两端设置检修段;中间检修段的设置,应根据生产、检修的需要和可能确定。

检修段长度应比起重机桥身宽度大2m。

采用绝缘式安全滑触线,且起重机上的集电器能与滑触线脱开时,可不设置检修段。

第3.1.10条固定式裸钢材滑触线的工作段与检修段之间的绝缘间隙,宜为50mm。工作段与检修段之间应装设隔离电器,隔离电器应装设在安全和便于操作的地方。

第3.1.11条装于吊车梁的固定式裸滑触线,宜装于起重机驾驶室的对侧;当装于同侧时,对人员上下可能触及的滑触线段,必须采取防护措施。

绝缘式安全滑触线宜与起重机驾驶室装于同侧,并可不采取防护措施。

第3.1.12条裸滑触线距离地面的高度,不应低于3.5m,在屋外跨越汽车通道处,不应低于6m。当不能满足要求时,必须采取防护措施。

第3.1.13条固定式裸滑触线应在适当地点装设灯光信号。

第3.1.14条起重机的滑触线上,不应连接与起重机无关的用电设备。电磁式、运送液态金属或失压时能导致事故的起重机的滑触线上,严禁连接与起重机无关的用电设备。

回复
everbobo
2005年04月25日 16:27:12
16楼
我做电厂厂房检修吊车配电 都是用行车滑线 顺便说一下 俺是做电厂的

用28A工字钢做3T吊车轨道 滑线固定在工字钢一侧 固定点的间距不大于1.5m时 (安装部分)
按电流供给两路电缆 配一个吊车开关C65N-32(供电部分)

其它的 10楼已经说得很详细了 不再重复
回复
yzxxj
2005年04月25日 20:32:31
17楼
我做了一个,和你差不多,行车你用安全滑触线10MM的就行了,比角钢的好,配电柜我是电缆下地的,用了6个配电柜,照明由于我这里电压极低,没有办法用其他的灯具,用的碘钨灯。我这个厂房大小和你差不多,我的灯具是沿立柱在行车下面用线槽走的2边对称。
回复
yycaheng
2005年09月07日 09:34:42
18楼
我也新手.有一个吊车厂房140米*40米的.也不知道怎样下手.师傅们能帮帮我吗
回复
blackstone
2005年09月07日 09:49:18
19楼
为什么一定要用滑触线?
移动电缆不是更好吗?
回复
print1982
2005年09月07日 10:10:46
20楼
行车的安装就交给成套厂家吧,设计就管配电,OK!
如果真要设计全面的话,还得画大样详图,累!
别人画的详图,供参考
回复
print1982
2005年09月07日 10:22:47
21楼
《车间线路安装》D401-1~3(2002年合订本)里面有安全滑触线及裸滑触线的安装方法。
回复