有吊车的厂房怎么做?急了
log417
log417 Lv.7
2005年04月18日 22:44:59
只看楼主

小弟第一次接触厂房,现有个层搞8M,长63宽18M的单层厂房 ,照明考虑怎么做? 中间横向有个3吨的吊车,功率怎么估算? 怎么配电? 看过些资料 ,滑触线是什么样的概念.请大家详细指点 谢谢

小弟第一次接触厂房,现有个层搞8M,长63宽18M的单层厂房 ,照明考虑怎么做?
中间横向有个3吨的吊车,功率怎么估算? 怎么配电?
看过些资料 ,滑触线是什么样的概念.
请大家详细指点

谢谢
免费打赏
大鼻山
2005年04月19日 12:31:38
2楼
一、照明灯具千万别碰吊车;
二、根据吊车类型来确定功率;
三、一种滑动中仍保持接触、通电的配电装置,谓“滑触线”。
回复
gzd-hefei
2005年04月20日 10:56:46
3楼
照明灯具放在吊车之上,吊车下缘一般与沿口同一高度,吊车顶与屋顶有一定的空间 可以装灯具

吊车功率可以问甲方,我现在做的车间里,都是15T的 25kw这是甲方提供的
回复
wtf96513
2005年04月20日 12:00:24
4楼
沿滑触线方向采用绝缘子布线(在滑触线上方),距离有什么要求
回复
大鼻山
2005年04月20日 12:33:13
5楼
绝缘子布照明线啦?好像很老
回复
wtf96513
2005年04月20日 13:03:30
6楼
不好意思没说清楚,绝缘子布线是给车间设备用的
回复
log417
2005年04月20日 13:19:29
7楼
做厂房的时候的应急照明考虑怎么设置 还有像电风扇 插座等考虑怎么 要不要设置?
回复
ld2012
2005年04月20日 13:40:00
8楼
一般情况下吊车不会紧贴屋顶,灯具采用吊装。高度:在吊车上方!
应急照明可考虑EPS
回复
log417
2005年04月20日 18:21:38
9楼
单层面积1000方左右 应急照明怎么做?
我觉得找不到合适的规范关于讲厂房照明的问题
回复
ccchhh
2005年04月20日 21:09:10
10楼
18米宽8米高的厂房照明可用双排浅罩式工厂灯,250W金卤灯或钠灯;滑触线电源最好从厂房中间配出,两头各配三只白炽灯(功率不用大,要相等,可不接N线的Y形接法)作电源指示灯,现在都用安全滑触线(3T行车可选25A以上的——因为25A以下可能没有规格了);3T电动葫芦的功率为5.5KW,小车功率不超过1.5KW,大车功率不超过2.2KW;滑触线上方是行车移动的位置,不能用绝缘子走电线,厂房设备一般都在地上,建议用电缆(在厂房立柱内侧做电缆沟,电缆沟到设备穿钢管);设备附近立柱上设配电箱,设备电源开关、插座装在配电箱内(插座可装在配电箱的门上);照明箱(用PZ30)放在人进出方便的门边。
回复
雨过天晴
2005年04月20日 21:35:21
11楼
设备不是特别集中的时候采用电缆沟比较浪费,直接穿管埋地敷设即可。
应急照明在墙上设自带蓄电池的灯具、出口指示。
电风扇和插座根据工艺情况确定是否设置。
回复

相关推荐

APP内打开