有吊车的厂房怎么做?急了
log417
log417 Lv.7
2005年04月18日 22:44:59
只看楼主

小弟第一次接触厂房,现有个层搞8M,长63宽18M的单层厂房 ,照明考虑怎么做? 中间横向有个3吨的吊车,功率怎么估算? 怎么配电? 看过些资料 ,滑触线是什么样的概念.请大家详细指点 谢谢

小弟第一次接触厂房,现有个层搞8M,长63宽18M的单层厂房 ,照明考虑怎么做?
中间横向有个3吨的吊车,功率怎么估算? 怎么配电?
看过些资料 ,滑触线是什么样的概念.
请大家详细指点

谢谢
免费打赏
zphujie
2005年09月07日 10:59:18
22楼

照明最好考虑顶部配置
你这个应该算是行车了,3T算很小的了,由于行车是多台电机的,包括大、小钩的起吊电机和大、小车的行走电机,合计容量应该问行车厂家,或者在网上查找类似行车的参数,可布置一个三相空气开关在地面上,开关后引到行车使用的滑触线端部
滑触线就是3条导电的轨道,行车在移动中的电源就从这上面取,行车是用个滑动块在滑触线上滑动着取电,这个滑触线一般都是布置在行车的圈梁下方
回复
wangguojun01
2005年10月17日 12:52:10
23楼
我也是新手,遇到问题了
163x88的厂房
有两个10吨的吊车
不知道怎么办了
回复
wangguojun01
2005年10月17日 14:56:57
24楼
我是新手
不知道该怎么解决吊车的问题
附上图
希望各位高手指点
回复
ji729
2005年10月17日 16:12:15
25楼
真是太感谢了,每次来我们的网站都会有不一样的收获.我恰好也刚做一个类似的.看了这些,我就明白一些了.谢谢!
回复
ruanpichao
2005年10月17日 23:16:53
26楼
本人曾安装过吊车,现在安装吊车大多采用安全滑触线,固定点的间距多为1.2M,现场安装时还要考滤安全滑触线质量和现场情况。厂房照明安装应考滤从事行业和使用情况。
回复
littlesea
2005年10月18日 20:54:45
27楼
60m长的滑触线采用中间供电,将电源点放在滑触线中间位置;超过100米,算算压降,可以两端供电。另外,一条滑轨上若有多台吊车,最好在两端留5米的检修断-就是将检修断和工作段中间加个隔离开关。检修的时候打开。
回复
okojcw
2005年10月19日 13:09:21
28楼
层高8M,长63宽18M的单层厂房 ,照明灯具可选:NSC9720防眩通路灯,安装在3吨吊车支撑轨道牛腿下方,它不影响吊车运行。
光源选:MH气体放电灯:70w(5500 lm)、100w(9000lm)150w(13000 lm)平均寿命:10000h
HPS气体放电灯:70w(6000 lm)、100w(9600lm) 150w(16000 lm) 平均寿命:28500h
灯具数量可根据厂房设备和需要酌定。
回复
okojcw
2005年10月19日 13:16:42
29楼
继续回答:
滑触线是由导管和导电器两部分组成。导管是一根半封闭的异性管状部件它是滑触线的主体部分,内部可根据需要嵌设2-9根裸导体,做为供电导线用。导电器是在导管内运行的一组电刷壳架,它与电机构同步运行, 并将导管内的电源引出。导电器电刷的级数与导管中导轨数相同。
回复
fujinzhou
2007年05月20日 11:05:51
30楼
电缆如何配置空开
回复
fire_yue
2007年05月20日 11:17:32
31楼
用软电缆怎么样.不是太高可以用工厂弯灯.
回复

相关推荐