应急照明回路属于消防负荷吗消防泵房照明接消防回路,怎么处理

应急照明回路属于消防负荷吗
消防泵房照明接消防回路,怎么处理
李兴龙机电科技
2005年04月18日 11:41:50
2楼
这里消防局按消防设备考虑,处理很简单。
回复
szhjf
2005年04月18日 11:51:21
3楼
看不懂楼主的意思,什么叫做“怎么处理”啊?
回复
大鼻山
2005年04月18日 12:50:19
4楼
根据高规或建规的条文解释,火灾应急照明属于消防用电设备。
回复
czzmlz
2005年04月18日 16:23:38
5楼

在主体建筑外设泵房时,在双电源切换柜里加照明的保护开关可行吗?
回复
gejils.w
2005年04月18日 17:04:03
6楼
感觉不行
回复
chxhui
2005年04月18日 19:52:02
7楼
看不懂5楼的意思。双电源切换照明,从我目前接触的来看,没有加漏电保护之类的开关。
回复
czzmlz
2005年04月19日 10:42:40
8楼
根据应急照明的定义,我觉得不属于消防负荷,规范规定消防控制室、消防水泵房的照明支线应接在消防配电线路上,如果应急照明不属于消防设备,这些房间的照明怎么办
回复
kool
2005年04月19日 11:46:54
9楼
应该按照消防电路的要求来做,但不能做双电源切换,因为应急灯都是缺电点亮的,如果时刻有电起不到应有作用
回复
zhoushu8
2005年04月19日 13:05:32
10楼
分为备用照明,安全照明,疏散照明

疏散照明是消防类的,其它的不是
回复
szhjf
2005年04月20日 12:57:39
11楼
不管是在主体内外,只要这泵房是为该主体的消防服务,就算是消防用电设备,不应该加设保护电器,但可以加过负荷报警模块。