变压器的低压侧作为低压的进线柜,回路的工作电流到底应该怎么算呢?我一直很迷惑,到底是应该按照变压器的额定容量算出额定电流,还是应该按照低压侧所带负荷的容量来计算回路的电流呢?
变压器的低压侧作为低压的进线柜,回路的工作电流到底应该怎么算呢?我一直很迷惑,到底是应该按照变压器的额定容量算出额定电流,还是应该按照低压侧所带负荷的容量来计算回路的电流呢?
12楼
一般应该先计算各回路的容量然后来定变压器的,楼主的意思是不是想知道低压出线各回路的电流多少,那要看根据回路的计算来定,分路空开应比计算电流高一级。 个人意见!学习!
回复
13楼
要是选断路器,就要按变压器的额定电流选,估算的话 容量/0.66就是电流值,选断路器长延时比这个值稍大一些。同时应考虑低压侧最大三相短路电流,保证断路器的分断能力,另外还应根据变压器考虑断路器瞬断(通常是不设)、短延时和接地故障保护
回复
14楼
图纸上计算电流可以按照实际负荷写出来;但是低压进线开关,母线等按照 变压器额定电流选!
回复
15楼
好好学习,天天向上!
回复
16楼
变压器的低压侧作为低压的进线柜,回路的工作电流到底应该怎么算呢?我一直很迷惑,到底是应该按照变压器的额定容量算出额定电流,还是应该按照低压侧所带负荷的容量来计算回路的电流呢?
回复
17楼
同意按变压器容量来计算额定电流,并选开关!!!!!!!!!
回复
18楼
根据负荷计算电流,算出容量。选变压器,最后全按变压器额定电流选。
回复
19楼
我只说一句话 5楼正解 经验可不能轻视
回复
20楼
谢谢以上楼主给的答复,虚心向各位学习,谢谢
回复
21楼
新手努力学习中,就不发表意见了!
回复