管子能不能在底层楼梯间埋设
xfd831
xfd831 Lv.12
2005年04月16日 20:36:57
只看楼主

大虾们,小弟我有个问题请教,管子能不在底层楼梯间埋设?我经历过十几个工程,还没有见过管子从底层楼梯间埋设过的;只是我现在这个工程,管子如果不从底层楼梯间埋设进来的话,将要增加很多管子,查找规范也没有给出明确的规定,小弟我暂时是按下面布置,大虾们看看这样行不行?

大虾们,小弟我有个问题请教,管子能不在底层楼梯间埋设?我经历过十几个工程,还没有见过管子从底层楼梯间埋设过的;只是我现在这个工程,管子如果不从底层楼梯间埋设进来的话,将要增加很多管子,查找规范也没有给出明确的规定,小弟我暂时是按下面布置,大虾们看看这样行不行?

1113655248315.JPG

xfd831
2005年04月16日 20:42:17
2楼
自己先顶一下,期望大虾们的到来!!!
回复
cnadri
2005年04月16日 21:49:28
3楼
尽量不要
回复
云涛
2005年04月16日 22:41:12
4楼
可以,注意楼梯要基础梁!
回复
xfd831
2005年04月17日 11:06:34
5楼
4楼的意思是不是,楼梯如果采用的是基础梁,就可以这样埋设了呢?我问过建筑的,他说现在的建筑物,都有基础梁的(他说自己还没有见过没有基础梁的),那这样做该没有问题了吧!
回复
xiaochuang_ok
2005年04月17日 12:29:05
6楼
不错,是基础梁的情况完全可以!
回复
成哥
2005年04月17日 21:16:19
7楼
管道可以从楼梯间的地面下走,但要考虑到管道的埋设要求。
回复
xfd831
2005年04月18日 09:20:33
8楼

这位大虾,能不能说说具体有什么要求吗?小弟非常感谢!!!
回复
云涛
2005年04月18日 09:54:58
9楼
5楼的,我说错了,我的意思是:"要注意基础梁",不是“注意要基础梁"。
回复
fengzhiqiang
2005年04月18日 10:01:13
10楼
管道可以从楼梯间的地面下走,但要考虑到是否与地梁打架,并结合室外管网的接口标高,管道走地梁下或在不影响结构安全的情况下在地梁上予埋套管。
回复
xfd831
2005年04月18日 13:53:14
11楼
谢谢10楼的,你将的很清楚,向你学习!
回复

相关推荐

APP内打开